Акционерное общество «ТИЗОЛ» успешно провело очередной этап работ и испытаний под нагрузкой стальных конструкций с огнезащитой ЕТ «ПРОФИЛЬ».

В течении нескольких лет на предприятии проходил цикл исследовательских работ и испытаний стальных конструкций различной конфигурации, защищённых собственными огнезащитными системами. Под воздействием различных уровней нагрузок в огневой печи испытывались множественные конструкции из различных профилей (ЛСТК, круглые трубы, профильные трубы, двутавры и т.д.). Одним из этапов стало испытание в сертификационном центре балки, защищённой огнезащитной системой «ЕТ ПРОФИЛЬ 90». Под воздействием нормируемой нагрузки, испытуемая конструкции (Двутавр №20 + «Плазас» + МБОР 16Ф) показала огнестойкость 90 минут.
Протокол испытаний, оформленный в добровольной системе сертификации НСОПБ, размещен на нашем сайте.
В очередной раз обращаем ваше внимание на фальсифицируемые параметры по огнезащитной эффективности, которые декларируют недобросовестные конкуренты. Так, например, для получения огнезащитной эффективности 3-ей группы (90мин.) требуется защита стальной конструкции материалом базальтовым огнезащитным рулонным фольгированным (МБОР Ф)толщиной 16 мм. Подобные материалы толщиной в 8-10 мм, которые прописаны в сертификатах таких недобросовестных конкурентов, обеспечивают огнезащитную эффективность не выше 5-ой группы (45 мин.), что подтверждено многократными огневыми испытаниями в различных аккредитованных испытательных центрах.
#тизол #огнезащита