На котел BAXI Duo-tec+ 1.

24 установил внешние устройства -РАЗВЕТВИТЕЛЬ ШИНЫ OPEN THERM MLC30 И КОНТРОЛЕР СМЕСИТЕЛЬНЫХ ЗОН MLC16Подключил к MLC30 два комнатных датчика температуры и MLC16,а к MLC16 датчик температуры S1(QAD36) и насос для смесительной зоны (теплые полы)Гусинский Иван предложил вместо предохранительного термостата поставить самое простое - перемычкуВсе это сорбрал по схеме представленной в инструкции http://www.baxi.ru/upload/iblock/eed/ustroystva-mlc-30_-mlc-16-dlya-upravleniya-raznotemperaturnymi-konturami.pdfна странирце 35 и 27. т.е подключил и к котлу.После включения котла и данных устройств все пошло нормально - загорелись светодиоды. Фазировка правильная.Я беру инструкцию смотреть что делать дальше - подымаю голову, а из MLC30 в районе разьема Х7 идет белый дымок.Я обесточил устройства. На плате почернели два сопротивления и возможно еще какие детальки. Перепроверил все подключения.Все стоит правильно - согласно инструкции. Теперь не знаю что делать - сервисники котел пускали с ноябре-декабре. Из-за отсутствиядатчика температуры S1(QAD36) - отключили MLC30 и MLC16.Я как монтажник довожу начатое до завершения и теперь не знаю или где моя ошибка или это заводской брак.Приложил фото с телефона - качество их не очень - но разобраться можно.Как мне быть и что делать???Прилагаю два файла-архива с фото, 1-й это фото на телефон сразу после подключения и пуска2-й - это на фотик, снимки получше и видно все.Помогите разобраться - клиент пока терпит и ждет https://yadi.sk/d/C09yJvS23F7PFK - 2.rar https://yadi.sk/d/YYmPhXD_3F7RkS - 1.rar