Расшифровка (маркировка) обозначений кабелей и проводов
Расшифровка (маркировка) обозначений кабелей и проводов Расшифровка (маркировка) Кабели и провода российского производства Расшифровка (маркировка) сокращений, применяемых для обозначений силовых кабелей с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией (по ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ 16.К71-335-2004) А - (первая буква) алюминиевая жила, если буквы нет - жила медная. АС - Алюминиевая жила и свинцовая оболочка. АА - Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка. Б - Броня из двух стальных лент с антикоррозийным покрытием. Бн - То же, но с негорючим защитным слоем (не поддерживающим горение). б – Без подушки. В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция. В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка. Г - В начале обозначения - это кабель для горных выработок, в конце обозначения - нет защитного слоя поверх брони или оболочки («голый»). г - Водозащитные ленты герметизации металлического экрана (в конце обозначения). 2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана . Шв - Защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из ПВХ. Шп - Защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена. Шпс – Защитный слой из выпрессованного шланга из самозатухающего полиэтилена. К – Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный слой. Если стоит в начале обозначения – контрольный кабель. С – Свинцовая оболочка. О - Отдельные оболочки поверх каждой фазы. Р – Резиновая изоляция. НР - Резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение. П - Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена. Пс - Изоляция или оболочка из самозатухающего не поддерживающего горение полиэтилена. Пв - Изоляция из вулканизированного полиэтилена. БбГ - Броня профилированной стальной ленты. нг - Не поддерживающий горение. LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение. КГ - Кабель гибкий. Кабель с БПИ - бумажной пропитанной изоляцией ( по ГОСТ 18410-73): А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. Если в середине обозначения после символа материала жилы, то алюминиевая оболочка. Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки). АБ - Алюминиевая броня. СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня. С – Материал оболочки свинец. О – Отдельно освинцованная жила. П - Броня из плоских стальных оцинкованных проволок. К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок. В – Изоляция бумажная с обедненной пропиткой (в конце обозначения) через тире. б – Без подушки. л - В составе подушки дополнительная 1 лавсановая лента. 2л - В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента. Г - Отсутствие защитного слоя («голый»). н – Негорючий наружный слой. Ставится после символа брони. Шв - Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида. Шп – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена. Швпг – Наружный слой из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести. (ож) – Кабели с однопроволочными жилами (в конце обозначения). У - Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева (в конце обозначения). Ц – Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом. Ставится впереди обозначения. Контрольный кабель (по ГОСТ 1508-78): А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция. В - (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка. П - Изоляция из полиэтилена. Пс - Изоляция из самозатухающего полиэтилена. Г - Отсутствие защитного слоя («голый»). Р – Резиновая изоляция. К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный. Kроме КГ - кабель гибкий. Ф – Изоляция из фторопласта. Э – В начале обозначения – кабель силовой для особо шахтных условий , в середине или в конце обозначения - кабель экранированный. Подвесные провода: А - Алюминиевый голый провод. АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминевый») голый провод. СИП - Самонесущий Изолированный Провод. нг - Не поддерживающий горения. Силовые, установочные провода и шнуры соединительные: А — Алюминий, отсутствие в марке провода буквы А означает, что токоведущая жила из меди. П (или Ш) – вторая буква, обозначает провод (или шнур). Р – Резиновая изоляция. В – Изоляция из ПВХ. П – Полиэтиленовая изоляция. Н – Изоляция из наиритовой резины. Число жил и сечение указывают следующим образом: ставят черточку; записывают число жил; ставят знак умножение; записывают сечение жилы. В марках проводов и шнуров могут быть и другие буквы, характеризующие другие элементы конструкции: Д — Двойной провод . О — Оплетка. Т — Для прокладки в трубах. П — Плоский с разделительным основанием. Г — Гибкий. Монтажные провода: М – Монтажный провод (ставится в начале обозначения). Г - Многопроволочная жила (отсутствие буквы указывает на то, что жила однопроволочная). Ш - Изоляция из полиамидного шелка. Ц - Изоляция пленочная. В - Поливинилхлоридная изоляция. К - Капроновая изоляция. Л – Лакированный. С - Обмотка и оплетка из стекловолокна. Д - Двойная оплетка. О - Оплетка из полиамидного шелка. Э – Экранированный. МЭ - Эмалированный. Расшифровка (маркировка) некоторых особых аббревиатур: КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке. КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке. КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке. ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка. ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы. ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный. ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский. ПУНП - Провод Универсальный Плоский. ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий. Расшифровка (маркировка) Кабели и провода зарубежного производства Силовой кабель: N – Обозначает что кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker — Союз германских электротехников). Y – Изоляция из ПВХ. H - Отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений). M - Монтажный кабель. C – Наличие медного экрана. RG – Наличие брони. FROR - кабель итальянского производства, имеет специфические обозначения согласно итальянскому стандарту CEI UNEL 35011: F - corda flessibile - гибкая жила. R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ-изоляция O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель. R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ-оболочка. Контрольный кабель: Y – ПВХ-изоляция. SL - Кабель контрольный. Li - Многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE (см.выше). Кабель безгалогеновый огнестойкий : N - Изготовлен по немецкому стандарту VDE (см.выше). HX – Изоляция из сшитой резины. C - Медный экран. FE 180 - При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 180 минут. E 90 - В случае пожара работоспособность кабеля при прокладке вместе с крепежной системой сохраняется в течение 90 минут. Монтажные провода: H - Гармонизированный провод (одобрение HAR). N - Соответствие национальному стандарту. 05 -Номинальное напряжение 300/500 В. 07 - Номинальное напряжение 450/750 В. V - ПВХ изоляция. K – Гибкая жила для стационарного монтажа. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE (см.выше). Y – ПВХ изоляция. 2Y – Изоляция из полиэтилена. 2X – Изоляция из сшитого полиэтилена. S - Медный экран. (F) - Продольная герметизация. (FL) - Продольная и поперечная герметизация. E - Трехжильный кабель. R - Броня из круглых стальных проволок. Как расшифровать марку кабеля? Возьмем для примера очень распространенный кабель: АВВГ (ож)-0, 66 кВ 4х35 и разберем его маркировку. 4х35 - данный кабель имеет 4 жилы, по 35 кв.мм. каждая. Количество жил у большинства групп кабелей от 1 до 5. Но у контрольных, к примеру, от 4 до 37. Каждая жила имеет сечение. У кабеля диапазон сечений от 1, 5 до 800 кв. мм. для низковольтного кабеля. 0, 66 кВ - напряжение. У данного кабеля оно составляет 660 В. Кабели бывают низковольтными (0, 38 -1 кВ), на среднее (6-35кВ) и высокое (110-500кВ) напряжение. (ож) - исполнение – одножильное. Это значит, что жила монолитная, цельнотянутая. В случае, если в марке «ож» отсутствует, то это значит, по умолчанию, что исполнение многопроволочное (мп) или многожильное (мн). Г – гибкий или небронированный. В – винил. Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. В – винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. А – алюминий. Алюминиевая токопроводящая жила. Все буквенные маркировки начинаются от жилы. Если стоит буква А, то токопроводящая жила – алюминиевая. Если буква А отсутствует, то токопроводящая жила изготовлена из меди. В зависимости от группы использования в маркировке кабелей могут встречаться следующие символы: - АВВГ- П. Плоский, изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости. - АВВГз. С заполнением, заполнение из резиновой смеси. - АВВГнг-LS. нг- негорючий, ПВХ пластикат пониженной горючести. LS - «лоу смокинг» (пониженное дымовыделение), ПВХ пониженной пожароопасности. - АВБбШв. Б – броня из стальных лент Ш- шланг защитный из ПВХ пластиката. в - винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. - АСБ2лГ, АСКл, ЦСБ. С – свинцовая оболочка. 2л – две лавсановые ленты Г – голый. Защитный покров из двух стальных оцинкованных лент. К - защитный покров из круглых стальных оцинкованных проволок. Ц – изоляция бумажная, пропитанная нестекаемым составом. - АКВВГЭ. К – контрольный Э – экран общий из алюминиевой фольги поверх скрученных жил - АПвБбШп. П – изоляция из силанольносшитого полиэтилена. п – наружная оболочка из полиэтилена. - АПвПу2г. у – усиленная оболочка из полиэтилена 2г – «двойная герметизация», изоляция из сшитого полиэтилена с алюминиевой лентой поверх герметизированного экрана. КГ – кабель гибкий. Расшифровка маркировки проводов. Теперь рассмотрим вопрос, как расшифровать маркировку проводов. Провода также, как и кабели маркируют буквами, после которых цифрами записывают число и площадь сечения токопроводящих жил. При обозначении провода принята следующая структура. В центре ставится буква П, обозначающая провод. Перед буквами П может стоять буква А, обозначающая, что провод изготовлен из алюминиевых токопроводящих жил; если буквы А нет, то токопроводящие жилы изготовлены из меди. Вслед за буквой П стоит буква, характеризующая материал, из которого выполнена изоляция провода: Р — резиновая изоляция, В — ПВХ (поливинилхлоридная) изоляция П — изоляция из полиэтилена Если провод имеет оплетку из хлопчатобумажной пряжи, покрытой лаком, то это обозначается буквой Л, а если пряжа пропитана противогнилостным составом, то буква в марке провода опускается. Букву Л ставят на последнем месте в обозначении марки провода. Провода для электрических установок марки ПВ имеют цифровые индексы 1; 2; 3 и 4. Данные цифры обозначают степень гибкости проводов. Чем выше, тем провод более гибкий. Провода для воздушных ЛЭП расшифровываются следующим образом: СИП – самонесущий изолированный провод. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена. СИП-1 - с неизолированной нейтралью СИП-2 - с изолированной нейтралью СИП-4 - с равными по сечению изолированными жилами. А – неизолированный провод, скрученный из алюминиевых проволок АС – неизолированный провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок
⚡Электрики, Энергетики, Электромонтажники⚡
:Дмитрий К
Расшифровка (маркировка) обозначений кабелей и проводов
Расшифровка (маркировка) обозначений кабелей и проводов
Расшифровка (маркировка) Кабели и провода российского производства
Расшифровка (маркировка) сокращений, применяемых для обозначений силовых кабелей с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией (по ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ 16.К71-335-2004)
А - (первая буква) алюминиевая жила, если буквы нет - жила медная.
АС - Алюминиевая жила и свинцовая оболочка.
АА - Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка.
Б - Броня из двух стальных лент с антикоррозийным покрытием.
Бн - То же, но с негорючим защитным слоем (не поддерживающим горение).
б – Без подушки.
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
Г - В начале обозначения - это кабель для горных выработок, в конце обозначения - нет защитного слоя поверх брони или оболочки («голый»).
г - Водозащитные ленты герметизации металлического экрана (в конце обозначения).
2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана .
Шв - Защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из ПВХ.
Шп - Защитный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Шпс – Защитный слой из выпрессованного шланга из самозатухающего полиэтилена.
К – Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный слой. Если стоит в начале обозначения – контрольный кабель.
С – Свинцовая оболочка.
О - Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
Р – Резиновая изоляция.
НР - Резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение.
П - Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
Пс - Изоляция или оболочка из самозатухающего не поддерживающего горение полиэтилена.
Пв - Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
БбГ - Броня профилированной стальной ленты.
нг - Не поддерживающий горение.
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение.
КГ - Кабель гибкий.
Кабель с БПИ - бумажной пропитанной изоляцией ( по ГОСТ 18410-73):
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. Если в середине обозначения после символа материала жилы, то алюминиевая оболочка.
Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
АБ - Алюминиевая броня.
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня.
С – Материал оболочки свинец.
О – Отдельно освинцованная жила.
П - Броня из плоских стальных оцинкованных проволок.
К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок.
В – Изоляция бумажная с обедненной пропиткой (в конце обозначения) через тире.
б – Без подушки.
л - В составе подушки дополнительная 1 лавсановая лента.
2л - В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
Г - Отсутствие защитного слоя («голый»).
н – Негорючий наружный слой. Ставится после символа брони.
Шв - Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
Шп – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Швпг – Наружный слой из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
(ож) – Кабели с однопроволочными жилами (в конце обозначения).
У - Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева (в конце обозначения).
Ц – Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом. Ставится впереди обозначения.
Контрольный кабель (по ГОСТ 1508-78):
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
П - Изоляция из полиэтилена.
Пс - Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
Г - Отсутствие защитного слоя («голый»).
Р – Резиновая изоляция.
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный.
Kроме КГ - кабель гибкий.
Ф – Изоляция из фторопласта.
Э – В начале обозначения – кабель силовой для особо шахтных условий , в середине или в конце обозначения - кабель экранированный.
Подвесные провода:
А - Алюминиевый голый провод.
АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминевый») голый провод.
СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
нг - Не поддерживающий горения.
Силовые, установочные провода и шнуры соединительные:
А — Алюминий, отсутствие в марке провода буквы А означает, что токоведущая жила из меди.
П (или Ш) – вторая буква, обозначает провод (или шнур).
Р – Резиновая изоляция.
В – Изоляция из ПВХ.
П – Полиэтиленовая изоляция.
Н – Изоляция из наиритовой резины.
Число жил и сечение указывают следующим образом: ставят черточку; записывают число жил; ставят знак умножение; записывают сечение жилы.
В марках проводов и шнуров могут быть и другие буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
Д — Двойной провод .
О — Оплетка.
Т — Для прокладки в трубах.
П — Плоский с разделительным основанием.
Г — Гибкий.
Монтажные провода:
М – Монтажный провод (ставится в начале обозначения).
Г - Многопроволочная жила (отсутствие буквы указывает на то, что жила однопроволочная).
Ш - Изоляция из полиамидного шелка.
Ц - Изоляция пленочная.
В - Поливинилхлоридная изоляция.
К - Капроновая изоляция.
Л – Лакированный.
С - Обмотка и оплетка из стекловолокна.
Д - Двойная оплетка.
О - Оплетка из полиамидного шелка.
Э – Экранированный.
МЭ - Эмалированный.
Расшифровка (маркировка) некоторых особых аббревиатур:
КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы.
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный.
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский.
ПУНП - Провод Универсальный Плоский.
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий.
Расшифровка (маркировка) Кабели и провода зарубежного производства
Силовой кабель:
N – Обозначает что кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker — Союз германских электротехников).
Y – Изоляция из ПВХ.
H - Отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений).
M - Монтажный кабель.
C – Наличие медного экрана.
RG – Наличие брони.
FROR - кабель итальянского производства, имеет специфические обозначения согласно итальянскому стандарту CEI UNEL 35011:
F - corda flessibile - гибкая жила.
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ-изоляция
O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель.
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ-оболочка.
Контрольный кабель:
Y – ПВХ-изоляция.
SL - Кабель контрольный.
Li - Многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE (см.выше).
Кабель безгалогеновый огнестойкий :
N - Изготовлен по немецкому стандарту VDE (см.выше).
HX – Изоляция из сшитой резины.
C - Медный экран.
FE 180 - При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 180 минут.
E 90 - В случае пожара работоспособность кабеля при прокладке вместе с крепежной системой сохраняется в течение 90 минут.
Монтажные провода:
H - Гармонизированный провод (одобрение HAR).
N - Соответствие национальному стандарту.
05 -Номинальное напряжение 300/500 В.
07 - Номинальное напряжение 450/750 В.
V - ПВХ изоляция.
K – Гибкая жила для стационарного монтажа.
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE (см.выше).
Y – ПВХ изоляция.
2Y – Изоляция из полиэтилена.
2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
S - Медный экран.
(F) - Продольная герметизация.
(FL) - Продольная и поперечная герметизация.
E - Трехжильный кабель.
R - Броня из круглых стальных проволок.
Как расшифровать марку кабеля?
Возьмем для примера очень распространенный кабель: АВВГ (ож)-0, 66 кВ 4х35 и разберем его маркировку.
4х35 - данный кабель имеет 4 жилы, по 35 кв.мм. каждая. Количество жил у большинства групп кабелей от 1 до 5. Но у контрольных, к примеру, от 4 до 37. Каждая жила имеет сечение. У кабеля диапазон сечений от 1, 5 до 800 кв. мм. для низковольтного кабеля.
0, 66 кВ - напряжение. У данного кабеля оно составляет 660 В. Кабели бывают низковольтными (0, 38 -1 кВ), на среднее (6-35кВ) и высокое (110-500кВ) напряжение.
(ож) - исполнение – одножильное. Это значит, что жила монолитная, цельнотянутая. В случае, если в марке «ож» отсутствует, то это значит, по умолчанию, что исполнение многопроволочное (мп) или многожильное (мн).
Г – гибкий или небронированный.
В – винил. Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
В – винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
А – алюминий. Алюминиевая токопроводящая жила.
Все буквенные маркировки начинаются от жилы. Если стоит буква А, то токопроводящая жила – алюминиевая. Если буква А отсутствует, то токопроводящая жила изготовлена из меди.
В зависимости от группы использования в маркировке кабелей могут встречаться следующие символы:
- АВВГ- П. Плоский, изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.
- АВВГз. С заполнением, заполнение из резиновой смеси.
- АВВГнг-LS. нг- негорючий, ПВХ пластикат пониженной горючести. LS - «лоу смокинг» (пониженное дымовыделение), ПВХ пониженной пожароопасности.
- АВБбШв.
Б – броня из стальных лент
Ш- шланг защитный из ПВХ пластиката.
в - винил. Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
- АСБ2лГ, АСКл, ЦСБ.
С – свинцовая оболочка.
2л – две лавсановые ленты
Г – голый. Защитный покров из двух стальных оцинкованных лент.
К - защитный покров из круглых стальных оцинкованных проволок.
Ц – изоляция бумажная, пропитанная нестекаемым составом.
- АКВВГЭ.
К – контрольный
Э – экран общий из алюминиевой фольги поверх скрученных жил
- АПвБбШп.
П – изоляция из силанольносшитого полиэтилена.
п – наружная оболочка из полиэтилена.
- АПвПу2г.
у – усиленная оболочка из полиэтилена
2г – «двойная герметизация», изоляция из сшитого полиэтилена с алюминиевой лентой поверх герметизированного экрана.
КГ – кабель гибкий.
Расшифровка маркировки проводов.
Теперь рассмотрим вопрос, как расшифровать маркировку проводов. Провода также, как и кабели маркируют буквами, после которых цифрами записывают число и площадь сечения токопроводящих жил. При обозначении провода принята следующая структура. В центре ставится буква П, обозначающая провод. Перед буквами П может стоять буква А, обозначающая, что провод изготовлен из алюминиевых токопроводящих жил; если буквы А нет, то токопроводящие жилы изготовлены из меди.
Вслед за буквой П стоит буква, характеризующая материал, из которого выполнена изоляция провода:
Р — резиновая изоляция,
В — ПВХ (поливинилхлоридная) изоляция
П — изоляция из полиэтилена
Если провод имеет оплетку из хлопчатобумажной пряжи, покрытой лаком, то это обозначается буквой Л, а если пряжа пропитана противогнилостным составом, то буква в марке провода опускается. Букву Л ставят на последнем месте в обозначении марки провода.
Провода для электрических установок марки
ПВ имеют цифровые индексы 1; 2; 3 и 4. Данные цифры обозначают степень гибкости проводов. Чем выше, тем провод более гибкий.
Провода для воздушных ЛЭП расшифровываются следующим образом:
СИП – самонесущий изолированный провод. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
СИП-1 - с неизолированной нейтралью
СИП-2 - с изолированной нейтралью
СИП-4 - с равными по сечению изолированными жилами.
А – неизолированный провод, скрученный из алюминиевых проволок
АС – неизолированный провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок