Комментарии
- 24 дек 2017 12:56Очень близко к истине. Да, на тех типах генераторов, что я привел на картинке, достаточно точно поддерживать частоту вращения 3000 об.мин., тогда частота будет ровно 50 Гц.
- 24 дек 2017 14:28ММ значит практику имел, а допустим нагрузка подключена а при этом на 1 фазе 280 в на друго1 120 в на третей 80в что произошло
- 24 дек 2017 14:33не так то ее просто выравнять потому что зимой лето летом хочется зимы + ночь от дня так отделимы, приблизительно подравнять да, и то бувает чувствительный трас вроде раскидал нагрузку и на тп и на фидерах небольшой перекос и плавает напряжение
- 24 дек 2017 16:55Если вторичка соединена в Y нейтраль есть,но не заземлена тк нет вывода. Нейтраль в обрыве - тока нет. Аварийный режим.
- 24 дек 2017 17:09Через каждые 100 метров,на первой,концевых,отпаечных...Много...
- 24 дек 2017 17:11Концы обмоток в масле висят,не соединённые в звезду.6 кв. приходит,но не трансформируется,цепи нет и тока нет .
- 24 дек 2017 17:34ноль отгорел и нагрузку крутит по фазам там где нагрузка по фазе больше там меньше напряжения и наоборот там где ее мало напрядение до небес
- 24 дек 2017 17:34ноль отгорел и нагрузку крутит по фазам там где нагрузка по фазе больше там меньше напряжения и наоборот там где ее мало напрядение до небес
- 24 дек 2017 17:44Пусть всегда будет контакт там где он нужен и не будет там где он не нужен. С прошедшим Днём Энергетика всех и с наступающим Новым Годом.Пусть год пройдёт без потерь в жизни .
- 25 дек 2017 02:44Понятия не имею. Это не мой патент и я не автор заметки.
- 25 дек 2017 09:15Косинус по нагрузке. Активная, реактивная. Можно кондерами урегулировать.По 0,4кВ. Есть установки со ступенями. Автоматика. Электродвигатели асинхронные. По 6кВ есть СТ двигатели.
- Комментарий удалён.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрики, Энергетики, Электромонтажники⚡
Решение проблемы перекоса фаз
В современном мире трехфазная сеть является наиболее оптимальным способом электроснабжения и передачи электроэнергии. Данная система получила широкое распространение благодаря своей уравновешенности, экономичности, относительно небольшой материалоемкости.
Помимо неоспоримых преимуществ, трехфазная сеть имеет довольно существенный минус — к ней невозможно подключить мощную однофазную нагрузку. Мощность равномерно распределяется на три фазы, поэтому ток срабатывания оказывается в 3 раза ниже. Например, при выделенной мощности 8 кВт на каждую фазу придется лишь по 2, 66 кВт, поэтому трехфазное напряжение абсолютно не подходит для питания энергоемкого промышленного и бытового оборудования.
Однако эта проблема легко решается с помощью трехфазного трансформатора, который позволяет преобразовать три фазы в одну. При этом качество напряжения становиться выше, чем при подключении к однофазной сети.
Преимущества трансформатора 3/1
Трехфазный трансформатор является универсальным устройством, которое может применяться везде, где существует необходимость преобразования трех фаз в одну:
промышленные объекты с однофазными станками большой мощности;транспортные средства с дизель-генераторами;
частные домовладения и др.
Особенно актуальна установка трехфазных трансформаторов среди владельцев частных домов. В обычных условиях практически невозможно подключить бытовые и профессиональные приборы с равномерным распределением нагрузки по трем фазам питающей сети. Возникает так называемый перекос напряжения по фазам. Оптимальным решением данной проблемы станет трансформатор 3 в 1, который:
распределит однофазную нагрузку на три фазы питающей сети;
устранит перекос напряжения по фазам;
обеспечит гальваническое разделение сети
Кроме того, такой трансформатор стоит гораздо дешевле стабилизаторов напряжения. Вы тратите меньше средств и при этом получаете уравновешенное и стабильное электроснабжение.