Перед началом лета я писал о проблеме, что: то работает кондиционер, то нет, как ему захочется( при этом все показатели по давлению фреона и т.

д. в норме). В ответ слышал кучу бесполезных советов, хотя подозревал о причине не контакта. Кто-то мне говорил, что у него такая же проблема. Ни один электрик и кондёрщик разных городов Краснодарского края не сказал мне причину. Я выявил её сам - это не контакт в предохранительной коробке на реле кондёра! Поджал клемы и никаких проблем, а до этого год мучился. Может кому пригодится для инфо...

Комментарии

  • 12 ноя 2014 12:05
    ФОТКУ БЫ СКИНУЛ.ХОТЬ ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ.
  • 17 ноя 2014 22:47
    Фотка не нужна, причина неконтакта на рэле! Вытащи все рэлюшки и тоненькой отвёрткой подожми все контакты мам рэлюшки, чтобы наверняка! Если не поможет попробуй поменять рыле, они тоже выходят из строя.....