#АВС_интересныефакты

Виды и типы УЗО ⚡⚡⚡
Устройства защитного отключения спасают человека от получения электрических травм за счет снятия напряжения с электропроводки при возникновении через нее токов утечек.
Сегодня кратко расскажем о видах УЗО: АС, А, В, S, G.
Все выпускаемые УЗО и дифференциальные автоматы можно разделить на следующие типы:
1. Тип АС
УЗО типа АС срабатывает при мгновенном возникновении переменного тока утечки в контролируемой цепи или при его плавном нарастании.
2. Тип А
УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании.
3. УЗО типа В
УЗО типа В реагирует на возникновение в контролируемой цепи переменного, постоянного или выпрямленного тока утечки. Больше подходит для промышленных объектов.
⚡УЗО типа АС, А и В имеют время срабатывания порядка 0,02-0,03 (с).
4. УЗО типа S
УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). Его целесообразно применять, когда в линии установлено несколько УЗО.
5. УЗО типа G
УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с).
6. Электромеханические
Электромеханические УЗО не зависят от напряжения сети, а источником их срабатывания является непосредственно ток утечки (дифференциальный ток) в поврежденной линии.
7. Электронные
Зависят от напряжения сети и чтобы выполнить отключение поврежденного участка цепи им необходим внешний источник (сеть), чтобы запитать встроенную в него электрическую схему с электронным усилителем. Поэтому электронные УЗО менее распространены из-за меньшей надежности по сравнению с электромеханическими.
⚡Номинальный ток УЗО показывает величину тока (16, 25, 40, 63 А), которую УЗО может пропускать сколько угодно долго. Значение номинального тока указанно на лицевой части устройства.
Важно знать, что УЗО не имеет защиты от короткого замыкания и перегруза, поэтому всегда следует использовать автоматический выключатель, номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО.
Также УЗО различают по количеству полюсов:
- двухполюсные УЗО с двумя защищенными полюсами,
- четырехполюсные УЗО с четырьмя защищенными полюсами.
Ряд производителей выпускают также трехполюсные УЗО с защитой от сверхтоков.
Найти УЗО: https://goo.gl/bAQLh9