- 3 дек 2014 21:48если правильно расчитан объем расширителя, то все будет работать, подключать можно в любую точку. При нагреве давление поднимется по любому, чем меньше расширитель, тем больше разница давления. Если котел газовый навесной, то давление в среднем 1,5, если напольный, то в принципе возможно и ниже. В самом расширителе вода если есть, то незначительное количество, если он полный, то это ему трындец. Можно проверить нажав на золотник, польется вода...
- 3 дек 2014 22:13Проверьте давление воздуха в расширительном баке....
При рабочем давлении системы в 1.5 атм, давление в расширительном баке должно быть 1.3-1.5 атм.
Давление воздуха в расширительном баке проверять когда давление в системе отопления ровно нулю!!! Если при подкачке давления ВОЗДУХА в расширительный бак, давление ВОДЫ в системе начнёт подниматься, сливай те воду через спускник.
з.ы. Постоянная проблема, качнут воздух в бак расширительный, давление поднимется до 1.5 очков и на этом бросают накачивать, а бак полный воды, потом котёл как гипертоник... - Комментарий удалён.
- 3 дек 2014 22:26я не мастер отопление я не делал, мне его сделали хреновые мастера , один катёл порвало от этого я и думаю что бак не работает , я поставил группу безопастности и переделал бачок но всё равно что-то не так , мастера приходят кто.что говорит а толку от этого нету
- 3 дек 2014 22:32Расширительный бак, подбирается в зависимости от объёма теплоносителя в системе. Для воды это 10% от объема...
Если расширительный бак не работает, давление в системе начинает резко увеличиваться..К примеру от рабочего 1.5 атмосферы (на холодной системе), до 3 амт..и вплодь пока не сработает предохранительный клапан...
Если у вас в системе давление не скачет, значит котёл рас. бак работает нормально.
Что у вас за котёл и на какое давление рассчитан предохранительный клапан? - 3 дек 2014 22:37напольный катёл лемакс на 120 квадратов , бачок 18 литровый , а клапан рассчитан на 2.5 бара , давление не скачет ,давление в системе находится сейчас на 1 атмосфере
- 3 дек 2014 22:41На Лемакс я бы поставил клапан в 1.5 атм..А рабочие давление держал не больше 1 атм..Давление в расширительном баке в 0.8 атм. Лемаксы не рассчитаны на большое давление, теплообменник у них сварной, сталь 3мм, боковые площади большие и плоские.. Разорвёт его е едрене-фени.. Он при опрессовки системы в 1.5 атм. начинает стенками "хлюпать".
- 3 дек 2014 22:42давление не скачет, значит рас бак работает. А клапан замените на 1.5 атм..
- Комментарий удалён.
- 3 дек 2014 22:47спасибо, инструкции вы хорошие дали , местные мастера какой только билибирды не наговорили