Доброго времени суток, дорогие подписчики и читатели моего канала!
Введение
Меня зовут Дмитрий и я электромонтажник. Недавно, на просторах интернета увидел, что ответвители используют для силовых проводов. Сказать, что я удивился – ничего не сказать. Об этих ответвителях я и решил написать. Даже купил и проверил. Видео и фотографии загрузил сюда. Посмотрел на сколько надёжное такое соединение и можно ли его использовать на силовых линиях. Сначала напишу характеристики и виды таких ответвителей, затем замеры и пример монтажа. Видео в самом низу статьи.
Ответвители прокалывающие ОВ-2. Фотография автора статьи.
Ответвители прокалывающие ОВ-2. Фотография автора статьи.
Для начала укажу, что есть 3 вида таких ответвителей. Они отличаются по допустимому току и сечению соединяемых проводов. ОВ-1 (красный) Сечение проводников 0,5-1,5 мм2; Максимальный допустимый ток 10 А. ОВ-2 (синий) Сечение проводников 1,5-2,5 мм2; Максимальный допустимый ток 15 А. ОВ-3 (жёлтый) Сечение проводников 4-6 мм2; Максимальный допустимый ток 24 А.
Скриншот из каталога поставщика ответвителей.
Характеристики ответвителей
Кроме сечения и токов, также есть другие характеристики. Ниже кратко их перечислю. Используется до 400 В; Температура использования от -10 до +75 °C; Влагозащита уровня IP20 (достаточно низкая); Гарантия 7 лет (по крайнем мере у тех, что брал я); Корпус из полипропилена; Токопроводящая режущая часть из лужённой латуни.
Ответвители прокалывающие ОВ-2. Фотография автора статьи.
Ответвители прокалывающие ОВ-2. Фотография автора статьи.
Внешний вид
Выполнен ответвитель из полипропиленового корпуса, а внутри у него есть режущая часть. Если смотреть по бокам, то видно, что с одной стороны ответвитель можно положить на провод, не зачищая его и не отрезая. То есть можно ответвить от токоведущего провода ещё один провод. Также видно, что со стороны ответвляющего провода с одной стороны есть запайка, чтобы нельзя было протолкать провод дальше необходимого.
Запайка со стороны ответвляющего провода. Фотография автора статьи.
Запайка с другой стороны. Фотография автора статьи. Такая конструкция позволяет подключать проводники, не отключая работающую линию. Это очень удобно, но требует соблюдения требований безопасности. В целом, очень удобная вещь. Монтаж производится очень быстро и легко.
Монтаж ответвителя
В статье я покажу это фотографиями, а внизу в видео более подробно. Для начала нужно надеть на провод ответвитель, а ответвляющий провод вставить в другой разъём ответвителя.
Т-образное ответвление до зажима. Фотография автора статьи. Далее зажимаем металлическую часть (зажим) в провода и фиксируем сверху пластиковым изолятором.
Т-образное ответвление после зажима. Фотография автора статьи
Т-образное ответвление после зажима. Фотография автора статьи
Замер
В принципе, я мог замерить только сопротивление, а в видео показал результаты проверки на различные токи по температуре. Из фотографий видно, что сопротивление, после присоединения, нулевое.
До замера сопротивления подключения. Фотография автора статьи.
Во время замера сопротивления подключения. Фотография автора статьи.
Как врезается пластина
Пластина в ответвителе врезается следующим образом: срезая изоляцию, зажимает провод по сторонам. Крепление для твёрдого провода очень крепкое – держится очень хорошо. Если бы был многопроволочный провод, то было бы хуже. Но в закрытом варианте держался бы хорошо.
Так выглядят провода после зажима в ответвителе. Фотография автора статьи.
Так выглядят провода после зажима в ответвителе. Фотография автора статьи.
Так выглядят провода после зажима в ответвителе. Фотография автора статьи.
Видео
На видео показываю способ монтажа и проверку на сопротивление, а также показываю результаты проверки на нагрузки в 15, 25 и 35 ампер ответвителя ОВ-2, который рассчитан на 15 А.
В принципе, проверку такой ответвитель прошёл, но я бы не стал рекомендовать его для постоянной установки в силовых линиях от 20 А. Проверку на допустимый ток они проходят, но для постоянной работы слабоватые, а если в условиях перегрузки, то использовать точно не стоит. Я бы ставил такое только на освещение, где несколько светильников, чтобы не резать кабель на части, а лишь цепляться в местах, где нужен очередной светильник. Если вам понравилась статья и видео, то поставьте отметку "нравится" и подпишитесь. Если есть дополнения или вопросы, то вам в комментарии.
Советы Дмитрия
:Дмитрий Тимиршаяхов
Ответвление провода без разрыва
Доброго времени суток, дорогие подписчики и читатели моего канала!Введение
Меня зовут Дмитрий и я электромонтажник. Недавно, на просторах интернета увидел, что ответвители используют для силовых проводов. Сказать, что я удивился – ничего не сказать. Об этих ответвителях я и решил написать. Даже купил и проверил. Видео и фотографии загрузил сюда. Посмотрел на сколько надёжное такое соединение и можно ли его использовать на силовых линиях. Сначала напишу характеристики и виды таких ответвителей, затем замеры и пример монтажа. Видео в самом низу статьи.Ответвители прокалывающиеВиды прокалывающий ответвителей
Для начала укажу, что есть 3 вида таких ответвителей. Они отличаются по допустимому току и сечению соединяемых проводов.ОВ-1 (красный)
Сечение проводников 0,5-1,5 мм2;
Максимальный допустимый ток 10 А.
ОВ-2 (синий)
Сечение проводников 1,5-2,5 мм2;
Максимальный допустимый ток 15 А.
ОВ-3 (жёлтый)
Сечение проводников 4-6 мм2;
Максимальный допустимый ток 24 А.
Характеристики ответвителей
Кроме сечения и токов, также есть другие характеристики. Ниже кратко их перечислю.Используется до 400 В;
Температура использования от -10 до +75 °C;
Влагозащита уровня IP20 (достаточно низкая);
Гарантия 7 лет (по крайнем мере у тех, что брал я);
Корпус из полипропилена;
Токопроводящая режущая часть из лужённой латуни.
Внешний вид
Выполнен ответвитель из полипропиленового корпуса, а внутри у него есть режущая часть. Если смотреть по бокам, то видно, что с одной стороны ответвитель можно положить на провод, не зачищая его и не отрезая. То есть можно ответвить от токоведущего провода ещё один провод. Также видно, что со стороны ответвляющего провода с одной стороны есть запайка, чтобы нельзя было протолкать провод дальше необходимого.Такая конструкция позволяет подключать проводники, не отключая работающую линию. Это очень удобно, но требует соблюдения требований безопасности. В целом, очень удобная вещь. Монтаж производится очень быстро и легко.
Монтаж ответвителя
В статье я покажу это фотографиями, а внизу в видео более подробно. Для начала нужно надеть на провод ответвитель, а ответвляющий провод вставить в другой разъём ответвителя.Далее зажимаем металлическую часть (зажим) в провода и фиксируем сверху пластиковым изолятором.
Замер
В принципе, я мог замерить только сопротивление, а в видео показал результаты проверки на различные токи по температуре. Из фотографий видно, что сопротивление, после присоединения, нулевое.Как врезается пластина
Пластина в ответвителе врезается следующим образом: срезая изоляцию, зажимает провод по сторонам. Крепление для твёрдого провода очень крепкое – держится очень хорошо. Если бы был многопроволочный провод, то было бы хуже. Но в закрытом варианте держался бы хорошо.Видео
На видео показываю способ монтажа и проверку на сопротивление, а также показываю результаты проверки на нагрузки в 15, 25 и 35 ампер ответвителя ОВ-2, который рассчитан на 15 А.Вывод
В принципе, проверку такой ответвитель прошёл, но я бы не стал рекомендовать его для постоянной установки в силовых линиях от 20 А. Проверку на допустимый ток они проходят, но для постоянной работы слабоватые, а если в условиях перегрузки, то использовать точно не стоит. Я бы ставил такое только на освещение, где несколько светильников, чтобы не резать кабель на части, а лишь цепляться в местах, где нужен очередной светильник. Если вам понравилась статья и видео, то поставьте отметку "нравится" и подпишитесь. Если есть дополнения или вопросы, то вам в комментарии.