Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов проводится два раза в год.
Весной и осенью. Что проверяем? Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода включает в себя: -испытание на водоотдачу. -определение расхода воды. -определение высоты компактной части струи. -испытание клапанов пожарных кранов на исправность. Результат испытаний заносится в акт и журнал учета технического обслуживания средств пожаротушения который при проверки сотрудниками ОНД и ПР является доказательством проведения проверки работоспособности и технической исправности пожарных кранов. Последовательность действий следующая: 1. Из пожарного шкафа извлекается пожарный рукав, шкаф отчищается от мусора и пыли. 2. К вентилю присоединяют прибор-гидротестер с манометром (манометр должен с соответствующей поверкой). 3. Показания манометра фиксируют в акте и на основании их делается расчет радиуса компактной части струи. 4. После всех расчетов, комиссия которая заполняет акт делает вывод об исправности пожарного крана или наоборот о выявленных несоответствиях. 5. Рукав разматывается, отчищается от пыли, при необходимости просушивается, присоединяется на место к пожарному вентилю и стволу, вновь скатывается. Перекатка пожарных рукавов. Проводится данное мероприятие раз в год. Что делаем?Перекатываем пожарный рукав на новую скатку, чтобы рукав не залеживался и не загнил. Виды скатки: 1. Двойная скатка (рукав складывают пополам и начинают сматывать с середины) и укладывается в шкафчик. 2. Гармошка – для размещения пожарного рукава в турели (корзине) шкафчика пожарного крана. 3. Восьмёрка-применяется для скорого сбора использованных рукавов, требующих дальнейшей просушки и технического обслуживания. Можно оформлять отдельным актом в свободной форме, а можно делать запись о проведённой перекатки 1 раз (например весной при проведении проверки работоспособности, которая выполняется 2 раза в год). Проверка комплектации пожарных шкафов. Проводится один раз в год. Имеется в виду визуальный осмотр, проверка шкафа как раз на наличие крана, рукава ствола, проверка присоединён ли рукав к пожарному крану. Проверять комплектность по требованиям нужно 1 раз в год, но желательно делать это 1 раз в 6 месяцев когда проводится проверка работоспособности, т. к. если например не будет пожарного рукава, то ПК будет считаться не пригодным.
Пожарная охрана г. Качканар
Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов проводится два раза в год.
Весной и осенью.
Что проверяем?
Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода включает в себя:
-испытание на водоотдачу.
-определение расхода воды.
-определение высоты компактной части струи.
-испытание клапанов пожарных кранов на исправность.
Результат испытаний заносится в акт и журнал учета технического обслуживания средств пожаротушения который при проверки сотрудниками ОНД и ПР является доказательством проведения проверки работоспособности и технической исправности пожарных кранов.
Последовательность действий следующая:
1. Из пожарного шкафа извлекается пожарный рукав, шкаф отчищается от мусора и пыли.
2. К вентилю присоединяют прибор-гидротестер с манометром (манометр должен с соответствующей поверкой).
3. Показания манометра фиксируют в акте и на основании их делается расчет радиуса компактной части струи.
4. После всех расчетов, комиссия которая заполняет акт делает вывод об исправности пожарного крана или наоборот о выявленных несоответствиях.
5. Рукав разматывается, отчищается от пыли, при необходимости просушивается, присоединяется на место к пожарному вентилю и стволу, вновь скатывается.
Перекатка пожарных рукавов.
Проводится данное мероприятие раз в год. Что делаем?Перекатываем пожарный рукав на новую скатку, чтобы рукав не залеживался и не загнил.
Виды скатки:
1. Двойная скатка (рукав складывают пополам и начинают сматывать с середины) и укладывается в шкафчик.
2. Гармошка – для размещения пожарного рукава в турели (корзине) шкафчика пожарного крана.
3. Восьмёрка-применяется для скорого сбора использованных рукавов, требующих дальнейшей просушки и технического обслуживания.
Можно оформлять отдельным актом в свободной форме, а можно делать запись о проведённой перекатки 1 раз (например весной при проведении проверки работоспособности, которая выполняется 2 раза в год).
Проверка комплектации пожарных шкафов. Проводится один раз в год.
Имеется в виду визуальный осмотр, проверка шкафа как раз на наличие крана, рукава ствола, проверка присоединён ли рукав к пожарному крану. Проверять комплектность по требованиям нужно 1 раз в год, но желательно делать это 1 раз в 6 месяцев когда проводится проверка работоспособности, т. к. если например не будет пожарного рукава, то ПК будет считаться не пригодным.