общественной проверки г. Чита «29» января 2019 года
Мной, экспертом Общественной палаты Забайкальского края по вопросам организации «Доступной среды» для лиц с ограниченными физическими возможностями и иных маломобильных групп населения Цветковым Игорем Николаевичем, совместно с Председателем Правления Забайкальской региональной общественной организации инвалидов «Жизнь без границ» Еренковым Евгением Сергеевичем, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" на основании ст.ст. 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 26, «23» января 2019 года, осуществлялась общественная проверка, на основании запроса Председателя Забайкальского краевого суда от «15» января 2019 года № ОД/28, об осуществлении проверки на предмет доступности для маломобильных групп населения, здания Забайкальского краевого суда, расположенного по адресу г. Чита, ул. Амурская, 33а. Конфликт интересов, а также любые попытки подкупа или давления отсутствовали.
В ходе проверки выявлены следующие недостатки: На парковке для инвалидов установлен знак 6.4 «Парковка» и знак дополнительной информации 8.17 «Инвалиды», однако отсутствует разметка 1.24.3 дублирующая знаки, ввиду наличия бордюрного камня отсутствует возможность безопасного движения к зданию лицам в инвалидных колясках, расстояние от парковки для инвалидов до входа в здание, более 50 м ( ПДД, ст. 5.43 КоАП РФ, п. 5.1.1. п. 5.2. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - перед входом отсутствует информационный стенд объекта, с тактильным шрифтом доступный для получения информации о объекте гражданами с любыми физическими отклонениями (абзац 2, п. 5.1.1. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - по пути движения от калитки до крыльца (пандуса) имеются перепады высот до 0,05 м (п. 5.1.8. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели движения (тактильная плитка), перед препятствиями, для лиц с нарушением функции зрения как на территории, так и в здании (п. 5.1.10., п. 6.2.3. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - отсутствуют информационные тактильные указатели направления движения на путях движения и информационные тактильные пиктограммы, как на территории, так и внутри зданий (п. 5.1.3., п. 6.5.1. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - отсутствует информационная тактильная мнемосхема (п. 8.1.6. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - у входной группы внутри помещения имеется площадка на высотой 0,1 м над уровнем пола, что является недопустимым (абзац 3, п. 5.1.12. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - отсутствуют аудиовизуальные системы оповещения и приема граждан (п. 8.4., п. 8.7.4. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - габариты приемной суда не позволяют осуществить прием гражданина в инвалидной коляске (именно в этом помещении осуществляется прием граждан) (п. 8.7.3. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - все дверные проемы в свету имеют ширину менее 0,9 м, двуполые двери входной группы имеют ширину дверных полотен менее 0,9 м (п. 6.1.5. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - прозрачные дверные проемы входной группы не имеют контрастной маркировки (п. 6.1.6. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - отсутствуют доступные эвакуационные выходы (п. 6.2.19. - п. 6.2.32. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - пандус имеет на первом марше, ограждение с одной стороны, расстояние между ограждениями на втором и третьем марше составляет от 1,17-2 м, поручни выполнены в одном уровне на высоте 1,06 м. Нижний уровень поручня на высоте 0,85 м не доступен для применения, так как выполнен снаружи вертикальных стоек ограждения. (абзац 2, п. 5.1.15. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - отсутствует навес над крыльцом и пандусом (п. 6.1.4. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - крыльцо лестничные пролеты на проступнях краевых ступеней не имеют полос, контрастных с поверхностью ступени (абзац 4, п. 5.1.12. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - ступени главного входа имеют высоту подступенка 0,14-0,195 м, что не соответствует требованиям (п. 5.1.12. п. 6.2.8. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - в санузле, адаптированном для МГН, отсутствуют поручни на раковине (п. 6.3. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); - зал судебного заседания не соответствует требованиям (п. 8.7.1., п. 8.7.2. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001); #жизньбезграниц#инвалиды#обществоинвалидов
Жизнь без границ(Чита)
Заключение
общественной проверки
г. Чита «29» января 2019 года
Конфликт интересов, а также любые попытки подкупа или давления отсутствовали.
В ходе проверки выявлены следующие недостатки:
На парковке для инвалидов установлен знак 6.4 «Парковка» и знак дополнительной информации 8.17 «Инвалиды», однако отсутствует разметка 1.24.3 дублирующая знаки, ввиду наличия бордюрного камня отсутствует возможность безопасного движения к зданию лицам в инвалидных колясках, расстояние от парковки для инвалидов до входа в здание, более 50 м ( ПДД, ст. 5.43 КоАП РФ, п. 5.1.1. п. 5.2. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- перед входом отсутствует информационный стенд объекта, с тактильным шрифтом доступный для получения информации о объекте гражданами с любыми физическими отклонениями (абзац 2, п. 5.1.1. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- по пути движения от калитки до крыльца (пандуса) имеются перепады высот до 0,05 м (п. 5.1.8. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели движения (тактильная плитка), перед препятствиями, для лиц с нарушением функции зрения как на территории, так и в здании (п. 5.1.10., п. 6.2.3. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- отсутствуют информационные тактильные указатели направления движения на путях движения и информационные тактильные пиктограммы, как на территории, так и внутри зданий (п. 5.1.3., п. 6.5.1. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- отсутствует информационная тактильная мнемосхема (п. 8.1.6. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- у входной группы внутри помещения имеется площадка на высотой 0,1 м над уровнем пола, что является недопустимым (абзац 3, п. 5.1.12. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- отсутствуют аудиовизуальные системы оповещения и приема граждан (п. 8.4., п. 8.7.4. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- габариты приемной суда не позволяют осуществить прием гражданина в инвалидной коляске (именно в этом помещении осуществляется прием граждан) (п. 8.7.3. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- все дверные проемы в свету имеют ширину менее 0,9 м, двуполые двери входной группы имеют ширину дверных полотен менее 0,9 м (п. 6.1.5. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- прозрачные дверные проемы входной группы не имеют контрастной маркировки (п. 6.1.6. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- отсутствуют доступные эвакуационные выходы (п. 6.2.19. - п. 6.2.32. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- пандус имеет на первом марше, ограждение с одной стороны, расстояние между ограждениями на втором и третьем марше составляет от 1,17-2 м, поручни выполнены в одном уровне на высоте 1,06 м. Нижний уровень поручня на высоте 0,85 м не доступен для применения, так как выполнен снаружи вертикальных стоек ограждения. (абзац 2, п. 5.1.15. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- отсутствует навес над крыльцом и пандусом (п. 6.1.4. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- крыльцо лестничные пролеты на проступнях краевых ступеней не имеют полос, контрастных с поверхностью ступени (абзац 4, п. 5.1.12. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- ступени главного входа имеют высоту подступенка 0,14-0,195 м, что не соответствует требованиям (п. 5.1.12. п. 6.2.8. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- в санузле, адаптированном для МГН, отсутствуют поручни на раковине (п. 6.3. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- зал судебного заседания не соответствует требованиям (п. 8.7.1., п. 8.7.2. СП 59.13330-2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
#жизньбезграниц #инвалиды #обществоинвалидов