Тепловая мощность или тепловая отдача — комплексный параметр, показывающий, какой объем тепла отдает радиатор при прохождении через него нагретого теплоносителя. Измеряется в ваттах (Вт). Зависит от следующих характеристик: - площадь поверхности радиатора, - форма секций, - потери выработанной энергии во время циркуляции теплоносителя по магистрали сети, - температурный напор — разница между температурой воздуха в помещении и температурой циркулирующей воды. Паспортные значения теплоотдачи определяются производителями в заводских лабораториях, где создаются практически идеальные условия эксплуатации радиаторов. А поскольку реальные условия заметно отличаются от лабораторных, фактическая теплоотдача часто меньше. При расчете тепловой мощности будущих радиаторов добавьте +10% к итоговому значению. 🔷 Формула расчета Расчет тепловой мощности радиаторов сводится к тому, чтобы определить, какое количество тепла должен выделять радиатор для обогрева заданного помещения. А дальше от полученного результата определяется количество и размеры радиаторов в зависимости от их типа. В сети в свободном доступе есть множество калькуляторов для онлайн-расчета тепловой мощности радиаторов. Для точного расчета (а точность важна для квартир в регионах с холодной зимой и загородного дома) можно использовать следующую формулу: Теплоотдача = S ⋅ 100 Вт ⋅ К1 ⋅ К2 ⋅ К3 ⋅ К4 ⋅ К5 ⋅ К6 ⋅ К7 ⋅ К8 ⋅ К9 ⋅ К10 где: S — площадь помещения - 100 Вт — нормативная теплоотдача на 1 м2 К1 — коэффициент, зависящий от количества наружных стен: - одна стена — К1 = 1,0 - две стены — К1 = 1,2 - три стены — К1 = 1,3 - четыре стены — К1 = 1,4 К2 — коэффициент стороны света, куда выходит стена с радиатором: - север или восток — К2 = 1,1 - юг или запад — К2 = 1,0 К3 — коэффициент теплоизолированности стен: - стена толщиной в два кирпича и более без утепления — К3 = 1,0 - стена толщиной в один кирпич без утепления — К3 = 1,27 - стена с дополнительным слоем утеплителя — К3 = 0,85 К4 — коэффициент минимальной температуры, характерной для региона: - до –15°С — К4 = 0,7 - до –20°С — К4 = 0,9 - до –25°С — К4 = 1,1 - до –35°С — К4 = 1,3 - ниже –35°С — К4 = 1,5 К5 — коэффициент высоты стен: - до 2,7 м — К5 = 1,0 - 2,8–3,0 м — К5 = 1,05 - 3,1–3,5 м — К5 = 1,1 - 3,6–4,0 м — К5 = 1,15 — выше 3,0 м — К5 = 1,05 К6 — коэффициент особенностей помещения над тем, для которого делается расчет: - неотапливаемое помещение (чердак, мансарда, нежилой этаж) — К6 = 1,0 - отапливаемое помещение — К6 = 0,8 К7 — коэффициент типа окон: - деревянные рамы и два стекла — К7 = 1,27 - пластиковые окна с двойным стеклопакетом — К7 = 1,0 - пластиковые окна с тройным стеклопакетом — К7 = 0,85 К8 — коэффициент отношения площади окон к площади помещения: - до 0,1 — К8 = 0,8 - 0,11–0,2 — К8 = 0,9 - 0,21–0,3 — К8 = 1,0 - 0,31–0,4 — К8 = 1,1 - более 0,4 — К8 = 1,2 К9 — коэффициент, зависящий от схемы подключения радиаторов к подающей и обратной линии - сбоку с одной стороны, подача сверху, обратка снизу — К9 = 1,0 - сбоку с одной стороны, подача снизу, возврат снизу — К9 = 1,28 - сбоку с двух сторон, подача-возврат снизу с разных сторон — К9 = 1,13 - сбоку с двух сторон, подача-возврат снизу с одной стороны — К9 = 1,28 - по диагонали, подача сверху, возврат снизу — К9 = 1,25 К10 — коэффициент, зависящий от расположения и закрытости радиатора - на стене, без экрана — К10 = 0,9 - на стене, под подоконником или в нише — К10 = 1,0 - под подоконником, за экраном — К10 = 1,12 #отопление #радиаторы #расчет #радиатор #системаотопления
ОТОПЛЕНИЕ ! КОНДИЦИОНЕРЫ ! ВЕНТИЛЯЦИЯ ! САНТЕХНИКА
Как провести расчет тепловой мощности радиаторов
Тепловая мощность или тепловая отдача — комплексный параметр, показывающий, какой объем тепла отдает радиатор при прохождении через него нагретого теплоносителя. Измеряется в ваттах (Вт). Зависит от следующих характеристик:
- площадь поверхности радиатора,
- форма секций,
- потери выработанной энергии во время циркуляции теплоносителя по магистрали сети,
- температурный напор — разница между температурой воздуха в помещении и температурой циркулирующей воды.
Паспортные значения теплоотдачи определяются производителями в заводских лабораториях, где создаются практически идеальные условия эксплуатации радиаторов. А поскольку реальные условия заметно отличаются от лабораторных, фактическая теплоотдача часто меньше. При расчете тепловой мощности будущих радиаторов добавьте +10% к итоговому значению.
🔷 Формула расчета
Расчет тепловой мощности радиаторов сводится к тому, чтобы определить, какое количество тепла должен выделять радиатор для обогрева заданного помещения. А дальше от полученного результата определяется количество и размеры радиаторов в зависимости от их типа. В сети в свободном доступе есть множество калькуляторов для онлайн-расчета тепловой мощности радиаторов.
Для точного расчета (а точность важна для квартир в регионах с холодной зимой и загородного дома) можно использовать следующую формулу:
Теплоотдача = S ⋅ 100 Вт ⋅ К1 ⋅ К2 ⋅ К3 ⋅ К4 ⋅ К5 ⋅ К6 ⋅ К7 ⋅ К8 ⋅ К9 ⋅ К10
где:
S — площадь помещения
- 100 Вт — нормативная теплоотдача на 1 м2
К1 — коэффициент, зависящий от количества наружных стен:
- одна стена — К1 = 1,0
- две стены — К1 = 1,2
- три стены — К1 = 1,3
- четыре стены — К1 = 1,4
К2 — коэффициент стороны света, куда выходит стена с радиатором:
- север или восток — К2 = 1,1
- юг или запад — К2 = 1,0
К3 — коэффициент теплоизолированности стен:
- стена толщиной в два кирпича и более без утепления — К3 = 1,0
- стена толщиной в один кирпич без утепления — К3 = 1,27
- стена с дополнительным слоем утеплителя — К3 = 0,85
К4 — коэффициент минимальной температуры, характерной для региона:
- до –15°С — К4 = 0,7
- до –20°С — К4 = 0,9
- до –25°С — К4 = 1,1
- до –35°С — К4 = 1,3
- ниже –35°С — К4 = 1,5
К5 — коэффициент высоты стен:
- до 2,7 м — К5 = 1,0
- 2,8–3,0 м — К5 = 1,05
- 3,1–3,5 м — К5 = 1,1
- 3,6–4,0 м — К5 = 1,15
— выше 3,0 м — К5 = 1,05
К6 — коэффициент особенностей помещения над тем, для которого делается расчет:
- неотапливаемое помещение (чердак, мансарда, нежилой этаж) — К6 = 1,0
- отапливаемое помещение — К6 = 0,8
К7 — коэффициент типа окон:
- деревянные рамы и два стекла — К7 = 1,27
- пластиковые окна с двойным стеклопакетом — К7 = 1,0
- пластиковые окна с тройным стеклопакетом — К7 = 0,85
К8 — коэффициент отношения площади окон к площади помещения:
- до 0,1 — К8 = 0,8
- 0,11–0,2 — К8 = 0,9
- 0,21–0,3 — К8 = 1,0
- 0,31–0,4 — К8 = 1,1
- более 0,4 — К8 = 1,2
К9 — коэффициент, зависящий от схемы подключения радиаторов к подающей и обратной линии
- сбоку с одной стороны, подача сверху, обратка снизу — К9 = 1,0
- сбоку с одной стороны, подача снизу, возврат снизу — К9 = 1,28
- сбоку с двух сторон, подача-возврат снизу с разных сторон — К9 = 1,13
- сбоку с двух сторон, подача-возврат снизу с одной стороны — К9 = 1,28
- по диагонали, подача сверху, возврат снизу — К9 = 1,25
К10 — коэффициент, зависящий от расположения и закрытости радиатора
- на стене, без экрана — К10 = 0,9
- на стене, под подоконником или в нише — К10 = 1,0
- под подоконником, за экраном — К10 = 1,12
#отопление #радиаторы #расчет #радиатор #системаотопления