Как проложить кабель на заводе без аварий: практический кейс

Прокладка силового кабеля — рутинная задача, но именно на этом этапе часто происходят аварии. Рассмотрим кейс прокладки кабельной линии на промышленном объекте, где удалось избежать ЧС и сдать работу Ростехнадзору без замечаний.
1. Исходные условия:
Завод металлургического профиля, требуется подключение нового цеха к ТП. Протяжённость трассы — 450 метров, кабель ААШв 4×240 мм². Участок пересекает автомобильную дорогу и действующие коммуникации. Жёсткие сроки: 10 дней на полный цикл работ.
2. Этапы работ:
- Подготовка: геодезическая разбивка трассы и согласование с владельцами коммуникаций.
- Земляные работы: ручная разработка траншей в местах пересечений, механизированная — на свободных участках с песчаной подушкой.
- Прокладка кабеля: использованы кабельные катки для предотвращения перегибов и повреждений изоляции.
- Защита: кабель закрыт кирпичом и сигнальной лентой, сверху уложен слой песка и грунта.
- Муфты и оконцевание: монтаж термоусаживаемых муфт 10 кВ и опрессовка наконечников.
- Испытания: проверка сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением.
3. Ключевые решения для безопасности:
- Использование спецтехники с траверсами и кабельными барабанами.
- Ведение кабельного журнала с привязкой по метражу.
- Тепловизионный контроль муфт после монтажа.
- Наличие резерва кабеля на складе для оперативной замены.
4. Результат:
Линия сдана Ростехнадзору без замечаний. Сроки выдержаны — 9 рабочих дней. После ввода в эксплуатацию проблем не зафиксировано.
Итог:
Кабельные работы — зона повышенного риска. Грамотная подготовка, контроль качества и строгая дисциплина позволяют выполнить задачу без аварий и штрафов.