Диагностика изоляции: какой мегаомметр подходит для 10 кВ

Почему выбор прибора напрямую влияет на достоверность измерений:
Изоляция в сетях 6–10 кВ подвержена старению из-за увлажнения и перегревов. Неправильный мегаомметр может занижать или завышать сопротивление, что приводит к ложным выводам о состоянии кабеля.
1. Требуемый класс прибора — мегаомметр 5 кВ или 10 кВ:
Для диагностики изоляции 6–10 кВ используются:
- 5 кВ — для экспресс-контроля;
- 10 кВ — для полной оценки и измерения коэффициента абсорбции.
Приборы на 1 кВ или 2,5 кВ не подходят, так как не прогревают изоляцию.
2. Контроль наличия стабильного испытательного напряжения:
Прибор должен обеспечивать стабильное напряжение под нагрузкой с точностью не менее ±5 % и минимальным током короткого замыкания ≥ 1–3 мА. Если напряжение «проседает», тестирование изоляции неэффективно.
3. Наличие функций PI Polarization Index и DAR Dielectric Absorption Ratio:
Эти параметры показывают наличие влаги и деградацию изоляции. Без таймера и автоматического расчёта их невозможно оценить.
4. Правильный диапазон измеряемых сопротивлений:
Мегаомметр должен измерять от 1 МОм до 200 ГОм с разрешением не хуже 0,1 МОм. Приборы с низким пределом измерения дают ложные значения.
5. Дополнительные функции, влияющие на качество диагностики:
Необходимы автоматический разряд после измерения, индикация утечки тока и защита от наведённого напряжения.
6. Электробезопасность при выборе оборудования:
Класс защиты корпуса не ниже IP 54, наличие категорий измерений CAT III / CAT IV и двойная изоляция проводов обязательны.
Итог:
Для сетей 10 кВ подходят только мегаомметры 5–10 кВ с расширенными диагностическими функциями. Корректная оценка изоляции возможна только с прибором, обеспечивающим стабильное напряжение и контроль PI и DAR. Все прочие варианты могут дать ошибочные результаты.