РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, РЕДУКТОР

Здравствуйте, дорогие мои читатели.
Сегодня мы с вами поговорим о таком важном и необходимом в пожаротушении приборе, как регулятор давления.
Рассмотрим, как устанавливается, работает и где применяется этот аппарат, какие задачи решает,
выделим разновидности такого устройства.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
Из названия ясно, что этот агрегат служит для регулирования потока в водопроводной или газовой магистрали системы автоматического тушения пожара.
📷Да, в самом общем смысле это устройство призвано снижать
либо увеличивать напор огнетушащего состава на выходе или на входе.
За счет конструкции этот аппарат регулирует давление
на выходе или входе и настраивается на системное, минимальное давление.
Ориентируясь на заданные системные показатели,
он и будет регулировать величину на входе/выходе.
📷
Согласно п. 10.10 СНиП 2.04.01, монтируется наш агрегат на вводе водопровода после насосной группы или отключающей задвижки.
Обычно его работу контролируют два манометра на входе и выходе.
ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ
Вопрос вполне актуальный.
Напор подачи огнетушащего состава в трубах сильно влияет на продолжительность службы компонентов АУПТ.
Ведь в трубопроводной сети часто бывают резкие перепады и скачки, гидроудары.
Это становится причиной неисправности дорого оборудования.
📷Как следствие, в водопроводе возникают протечки, что приводит иногда к большим материальным затратам.
Для того чтобы этого не происходило, в трубопроводной сети
и применяют клапаны, выравнивающие показатели давления на всех участках.
КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ
Посмотрим на них их с точки зрения конструктивных и других качеств.
По критерию конструкции регулирующий клапан может быть:
поршневым;
электронным;
автоматическим;
мембранным;
проточным.
Различаются изделия также по способу установки и применению, это два следующих вида:
«до себя»;
«после себя».
📷Относительно материалов, из которых изготавливаются регулирующие приборы,
различаются регуляторы из стали, чугуна, титана и латуни.
Кстати, чугунные отливки клапанов у регуляторов давления такие же,
как у клапанов дренчерной системы ПТ.
Кроме того, регулирующее оборудование также отличается комплектностью.
Комплектующими могут быть:
очистные фильтры;
воздухоотводчики;
манометры;
краны шаровые;
запасные прокладки.
📷
Регулятор «до себя»
Этот вид агрегата в системах пожаротушения управляет потоком воды в водопроводе,
протекающем на участке перед прибором, т.е. на входе.
Это устройство прямого действия, т.е. работающее за счет энергии системы, и не требующее дополнительного энергоисточника.
Представляет собой нормально-закрытый клапан –
при отсутствии импульсного напора такой клапан закрыт для прохода воды.
📷Напор регулируется за счет мембраны.
Колебания давления через импульсные линии прибора передаются на мембрану.
От мембраны импульс идет на шток устройства и мембранную тарелку, а затем на конус.
Это обеспечивает открытие и закрытие седла, зависимо от настроенного давления.
Настройка величины напора для закрытия производится регулировкой настроечного винта.
📷
Основной критерий выбора изделия – коэффициент расхода.
Он определяется в зависимости от следующих показателей:
давление открытия и закрытия (перед и после установки прибора);
минимальный и максимальный расход ОТВ.
По рассчитанной величине коэффициента определяется необходимый условный диаметр устройства.
Такие агрегаты используют там, где необходима защита технического оборудования и трубопроводной сети от резких скачков и гидроударов.
Это могут быть системы охлаждения или отопления
(поддерживают нормальный напор в обратном трубопроводе),
насосные станции (для защиты насосной группы), системы вентиляции, подачи топлива.📷
Регулятор «после себя»
Второй вид клапанов снижения давления создан,
чтобы регулировать давление ОТВ при его выходе через регулятор.
Он включает: камеру с мембраной, патрубок до нее, пружину,
входное и выходное отверстие пилотного клапана, запирающий диск.
Принцип работы в следующем.📷Если выходное нагнетание ниже заданной величины,
клапан прибора автоматически открывается,
в противном случае он автоматически закрывается.
При попадании избыточного давления в контрольную камеру,
расположенную над диафрагмой, устройство закрывается.
Наоборот, когда давления в системе не хватает,
регулятор откроется, из-за большой величины нагнетания под диафрагмой.
Такое устройство называется пилотным регулятором,
поскольку его работа контролируется пилотным клапаном.
Они примеряются в комплексах, организующих доставку воды до конечного потребителя.📷 Это бюветы, скважины, оросительные комплексы, колонки,
доставка воды на технические нужды (наше пожаротушение), водоснабжение жилых домов.
Приборы работают стабильно и просты в эксплуатации.
Поршневой
Довольно простое изделие.
Здесь баланс напора устанавливается с помощью пружинного механизма, толкающего поршень.
Огнетушащее вещество из первой камеры через отверстие движется в другую камеру.
Пружина сжимается под действием поршня при увеличении нагнетания в другой камере.
Запирающий диск закрывает отверстие для снижения напора.
📷
Когда проток снижается, у первой камеры нагнетание также понижается.
Поршень вместе с диском выталкивается пружиной.
Огнетушащий состав двигается по направлению ко второй камере, давление возрастает.
Мощность протока регулируется закручиванием и откручиванием регулирующего болта.
📷 С поршневыми устройствами больше проблем:
они подвержены коррозии, которая образуется из-за примесей, содержащихся в воде.
Электронный
Самые высокоточные агрегаты!
Умеют работать в обоих режимах – «до себя» и «после себя».
Имеет в своем составе соленоид.
Принцип действия у них таков.
Выходное и входное давление ОТВ определяется детекторами.
Затем от этих детекторов идут сигналы на прибор управления.
Контрольный прибор запускает запорный механизм, либо управляет циркуляционным насосом.
📷С помощью такого изделия можно очень точно задать нужную настройку.
Применяются в работе систем ПТ на стратегически важных узлах и объектах.
Автоматический
А этот агрегат напоминает поршневую модель.
Только вместо поршня здесь у нас мембрана, а вместо пружины подпружиненная заслонка.
При избыточном входном давлении, огнетушащая жидкость вытесняет диафрагму наверх,
а она подтягивает вслед себя заслонку, что влечет частичное перекрывание отверстия.
Как следствие, уменьшение значения нагнетания выходящего потока.
Когда входное давление снижается, мембрана опускается ниже, опуская и заслонку.
Через открывшееся отверстие проходит ОТВ, и выходное давление увеличивается.
📷
Другая пружина у заслонки на таких агрегатах дает более точную регулировку давления.
Настраивается выходная величина также винтом регулировки.
Мембранный
Следующий в рейтинге регулирующих устройств.
Такой аппарат включает следующие компоненты.
Мембранная камера (D).
Запирающий элемент (диск) (F).
Выход и вход клапана (B и A).
Патрубок, идущий к камере (C).
Пружина (E).
📷
Работает устройство по следующему принципу.
С увеличением давления заполняется мембранная камера,
сразу срабатывает шток, соединяющийся с запирающим элементом.
Мембрана сдавливает диск, а он частично или полностью перекрывает водный проток.
Когда нагнетание в камере стабилизируется, запирающий элемент открывает отверстие.
Во время снижения системного давления огнетушащий состав по патрубку идет обратно в клапан.📷 Давление в мембранной камере снижается, диск открывает отверстие,
напор воды увеличивается до повышения давления до настроенного значения.
Мембранные регуляторы считаются самыми долговечными и износостойкими.
Можно быть уверенными в стабильной работе мембранного клапана.
Он гораздо реже нуждается в очистке, по сравнению с другими видами приборов.📷
Проточный
Это простейший редуктор. И по конструкции и по принципу работы.
Внутреннее устройство включает одну магистраль,
которая поделена на несколько малых протоков с различной длиной.
Подпор огнетушащего состава в системе снижается именно благодаря такой конструкции регулятора.
По причине отсутствия в конструкции подвижных частей, такой агрегат прослужит нам очень долго.
Однако чтобы управлять выходным потоком потребуется установка дополнительного регулятора.
📷
РАБОТА «В ТУПИК»
Обозначим, друзья, одну существующую проблему работы редукторов в статическом режиме,
т.е. в условиях, когда расход огнетушащей жидкости через клапан отсутствует,
забор воды на пожаротушение не производится.
Все регулирующие устройства отлично работают в динамике.
Но во многих случаях, регулятор не держит установленное давление при отсутствии водозабора.
📷 А ведь этот показатель очень важен для бесперебойной работы трубопровода,
запорно-регулирующей арматуры и управляющего оборудования.
Все это качественно влияет на процесс борьбы с возгоранием.
Что же делать? И почему это происходит?
Сначала ответим на второй вопрос.
Когда у нас нет забора воды, выходное давление становится выше настроенного значения.
В основном это происходит из-за засорения золотника.
Нерастворимые твердые частицы ОТВ попадают на седло золотника, и он начинает неплотно закрывать проток.
📷 Поэтому давление после редуктора начинает возрастать.
То есть, наш редуктор становится простым дросселем.
Решается проблема очисткой золотника и его седла.
При отсутствии механических повреждений седла, механизм снова придет в работоспособное состояние.
Хотя мнение, что нормальный редуктор все же должен держать давление в статике, оправдано.
К сожалению, на практике это не всегда работает.
В качестве устранения «проблемы статики» можно установить на трубопроводе предохранительный клапан.
📷 Он обеспечит минимальный проток ОТВ при работе насосной установки без забора огнетушащего вещества на пожаротушение.
Он обычно стравливает воду в канализацию.
Так, если небольшая часть воды пойдет через регулятор, давление на выходе тут же понизится.
Что нам и нужно в этом случае.
Но не все регуляторы так плохо работают в статике.
К примеру, модели некоторых производителей поддерживают настроечный показатель при статическом режиме, равный +1 бар.
📷
КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Обратим внимание, дорогие читатели, на рынок регуляторов.
Здесь мы сможем выделить некоторых крупных производителей и поставщиков.
Это устройства от международной компании VIKING,
регуляторы производства ЗАО «МСС» и ООО «ТПК Пожнефтехим»,
приборы RAF60 от предприятия TYCO
или, например, газовый регулятор РДК-500 от ООО ПКФ «Экс-Форма».📷
В целом все производители стремятся как-то выделить свое оборудование на фоне конкурентов:
цвет корпуса, материал изготовления диафрагмы и пр.
Для некоторых моделей при покупке нам рекомендуют указывать
желаемый диапазон для регулировки давления после клапана и значение на входе.
📷
ЧТО ЗАПОМНИТЬ
По традиции, дорогие мои читатели, обозначим самые главные моменты нашего исследования.
Регулятор служит для выравнивания давления в трубопроводе, предохраняет систему от резких скачков и гидроударов.
По принципу работы бывают редукторы «до себя» и «после себя».
Самые точные в работе электронные регуляторы.
При неработоспособности прибора без водозабора устанавливайте на магистраль предохранительный клапан для нормального дозирования ОТВ.
Отливки наших устройств заимствованы у дренчерных клапанов.
Используйте названные здесь простые правила монтажа и эксплуатации редукционных клапанов,
чтобы быть уверенным в безотказности работы Вашей системы пожаротушения.
До встречи в следующей статье!