Электросварочное оборудование должно быть надежно заземлено. На кожухах трансформаторов имеются специальные болты с надписью «Земля». Помимо этого, у сварочных трансформаторов заземляют зажимы вторичных обмоток. Схема подключения сварочного трансформатора показана на рисунке. Перед пуском у трансформатора необходимо проверить соответствие напряжения его первичной обмотки подводимому напряжению сети. До включения трансформаторов сварочная цепь должна быть разомкнута. Трансформаторы следует подключать к питающей сети отдельными рубильниками. Расстояние от сети до сварочного аппарата должно быть наименьшим. Схема подключения сварочного трансформатора к сварочному посту: 1 - сварочный пост, 2 - шланговый трехжильный кабель с заземляющей жилой, 3 - сварочный трансформатор, 4 - регулятор, 5 - заземляющие зажимы корпуса, 6 - шланговый одножильный кабель, 7 - электрододержатель, 8 - заземляющие провода Для подвода тока к электрододержателю применяют изолированные гибкие провода в защитном шланге длиной не менее 3 м. В качестве обратного провода для соединения свариваемого изделия с источником сварочного тока могут служить стальные шины остаточного сечения, различные стальные конструкции, сама свариваемая конструкция и т. д. Не разрешается использовать в качестве обратного провода сети заземления, а также металлические конструкции зданий, оборудодования и т. д. Падение напряжения в питающих соединительных сварочных проводах допускается не более 5% напряжения сети. Если это условие не выдерживается, сечение проводов необходимо увеличить.
Электротехника, Электрооборудование, Энергетика
Как правильно подключить сварочный трансформатор
Электросварочное оборудование должно быть надежно заземлено. На кожухах трансформаторов имеются специальные болты с надписью «Земля». Помимо этого, у сварочных трансформаторов заземляют
зажимы вторичных обмоток. Схема подключения сварочного трансформатора показана на рисунке.
Перед пуском у трансформатора необходимо проверить соответствие
напряжения его первичной обмотки подводимому напряжению сети. До
включения трансформаторов сварочная цепь должна быть разомкнута.
Трансформаторы следует подключать к питающей сети отдельными
рубильниками.
Расстояние от сети до сварочного аппарата должно быть наименьшим. Схема подключения сварочного трансформатора к сварочному посту:
1 - сварочный пост,
2 - шланговый трехжильный кабель с заземляющей жилой,
3 - сварочный трансформатор,
4 - регулятор,
5 - заземляющие зажимы
корпуса,
6 - шланговый одножильный кабель,
7 - электрододержатель,
8 - заземляющие провода
Для подвода тока к электрододержателю применяют изолированные
гибкие провода в защитном шланге длиной не менее 3 м.
В качестве обратного провода для соединения свариваемого изделия с
источником сварочного тока могут служить стальные шины остаточного
сечения, различные стальные конструкции, сама свариваемая конструкция и т. д. Не разрешается использовать в качестве обратного провода сети заземления, а также металлические конструкции зданий, оборудодования и т. д.
Падение напряжения в питающих соединительных сварочных проводах
допускается не более 5% напряжения сети. Если это условие не
выдерживается, сечение проводов необходимо увеличить.