Для проведения периодических испытаний электробезопастности инженеры «1ЭЛ» были приглашены на одно из ведущих предприятий-производителей хлебобулоч- ной продукции в Москве, выпускающей более 100 тонн хлеба и выпечки в день ежедневно. Был проведен большой объем измерений в различных помещениях завода: АБК, холодильные агрегаты, склад, экспедиция, тестомесильное отделение, мелко штучное производство, котельная, мастерская, склад, БХМ, магазин. Выполненные работы: - проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками; - измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; - прогрузка автоматических выключателей; измерение сопротивления растеканию тока заземлителя. В ходе проверки серьезных нарушений выявлено не было. #энергетика #электро #мэи #электроизмерения #замерсопротивления #техническийотчет #молниезащита #электротехническаялаборатория #техотчёт #заземление #сопротивлениеизоляции #электроизмерительныеработы #приемно_сдаточные_испытания #однолинейныесхемы #протоколы #нашаработа #техническаядиагностика
1-я Электроизмерительная Лаборатория
Замеры изоляции на Хлебокомбинате
Для проведения периодических испытаний электробезопастности инженеры «1ЭЛ» были приглашены на одно из ведущих предприятий-производителей хлебобулоч- ной продукции в Москве, выпускающей более 100 тонн хлеба и выпечки в день ежедневно.
Был проведен большой объем измерений в различных помещениях завода: АБК, холодильные агрегаты, склад, экспедиция, тестомесильное отделение, мелко штучное производство, котельная, мастерская, склад, БХМ, магазин.
Выполненные работы:
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками;
- измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
- прогрузка автоматических выключателей; измерение сопротивления растеканию тока заземлителя.
В ходе проверки серьезных нарушений выявлено не было.
#энергетика #электро #мэи
#электроизмерения #замерсопротивления #техническийотчет #молниезащита #электротехническаялаборатория #техотчёт #заземление #сопротивлениеизоляции #электроизмерительныеработы #приемно_сдаточные_испытания #однолинейныесхемы #протоколы #нашаработа #техническаядиагностика