Измерения и составление однолинейных схем в крупных логистических узлах.
В филиалах Мостранссклад, специалисты электролаборатории ЭЛ1 составили однолинейные схемы и выполнили измерения: - замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль», - измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ, - измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ кол-во жил более 4-х, - проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, - проверку тепловых и электромагнитных расцепителей автоматов, - проверку УЗО. В целом, состояние электроустановок хорошее. Были выявлены незначительные отклонения в оформлении ЭУ. Даны рекомендации по их устранению.
1-я Электроизмерительная Лаборатория
Измерения и составление однолинейных схем в крупных логистических узлах.
В филиалах Мостранссклад, специалисты электролаборатории ЭЛ1 составили однолинейные схемы и выполнили измерения:
- замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»,
- измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ,
- измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1кВ кол-во жил более 4-х,
- проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами,
- проверку тепловых и электромагнитных расцепителей автоматов,
- проверку УЗО.
В целом, состояние электроустановок хорошее. Были выявлены незначительные отклонения в оформлении ЭУ.
Даны рекомендации по их устранению.