Проведение эксплуатационных испытаний в научном центре здоровья детей.

Выполнены работы в лечебном корпусе и отдельных исследовательских комплексов.
Составлены протоколы:
- визуального осмотра электроустановки;
- проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
- проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов;
- проверки согласования цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока;
- проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;
Выявлен ряд незначительных отступлений от требований и норм электробезопасности.
Составлена ведомость дефектов и даны рекомендации по устранению замечаний.

Проведение эксплуатационных испытаний в научном центре здоровья детей. - 995841662297
Проведение эксплуатационных испытаний в научном центре здоровья детей. - 995841662041
Проведение эксплуатационных испытаний в научном центре здоровья детей. - 995841661785
Проведение эксплуатационных испытаний в научном центре здоровья детей. - 995841661529