Рассчитываем систему вентиляции помещения 💨

Для каждого закрытого помещения, в том числе и мансардного, необходимо учесть систему воздухообмена, которая способствует комфортному нахождению людей.
☝🏻💂‍♂Существуют несколько типов:
✅Простые, естественные, осуществляющие приток чистого воздуха через каналы, сделанные в стенах здания.
✅Комбинированные или комплексные, контролирующие и обеспечивающие приток и вытяжку воздуха, а также регулирующие температуру и влажность в помещении.
Расчеты включают в себя два значения воздухообмена:
❗По производительности – исходя из нормативов воздушной массы, приходящейся на одного человека.
❗По кратности – сколько раз происходит смена воздуха в помещении за один час.
Для выбора производительности планируемой системы вентиляции принимается наибольшее из полученных значений.
📌Производительность по воздуху
Для жилых помещений количество поступаемого воздуха должно рассчитываться в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) № 41-01-2003. Здесь указано количество расхода одним человеком — 60 куб.м в час. Этот объем должен быть компенсирован притоком внешнего воздуха. Для спален допускается меньший объем – 30 куб.м в час на одного человека.
При проведении расчетов следует учитывать только постоянно проживающих людей, т.е. не следует принимать для просчета воздухообмена количество гостей посещающих помещение время от времени. Для комфортного проведения вечеринок существуют системы регулирующие приток воздуха в разных комнатах. Такое оборудование позволит увеличить приток воздуха в гостиную, за счет уменьшения его в спальне.
Обычно панель управления вентиляцией выноситься в отдельный щит.
Расчеты проводятся по формуле: L = N х Ln, где:
L — расчетный объем поступающего воздуха куб.м в час;
N — предполагаемое число людей;
Ln — нормативный расход воздуха 1 чел. – для спален — 30 куб.м в час и для прочих помещений— 60 куб.м в час.
📌Производительность по кратности
Расчет кратности обмена воздуха в помещениях следует проводить, основываясь на параметрах помещения, для этого потребуется план дома или квартиры. В плане должно быть указано назначение помещения и его размеры (высота, площадь или длина и ширина). Для комфортного ощущения требуется минимум однократный обмен всего объема воздуха.
Следует отметить, что приточные каналы, как правило, дают объем воздуха для двукратного обмена, тогда как вытяжные рассчитаны на однократный воздухообмен. В этом нет противоречий, так как расход воздуха происходит еще и естественным путем – через щели, окна и двери.
Проведя расчеты обмена воздуха для каждого помещения складываем значения, чтобы вычислить производительность вентсистемы. После чего можно будет правильно подобрать мощность приточных и вытяжных вентиляторов. Нормативные показатели производительности для различных помещений следующие:
системы вентиляции жилых помещений — 150-500 куб.м в час;
в частных домах и коттеджах — 550-2000 куб.м в час;
в офисных помещениях — 1100-10000 куб.м в час.
Расчет проводим по формуле: L = NxSxH, где:
L — расчетный объем поступающего воздуха куб.м в час;
N — норматив кратности обмена воздуха: дома и квартиры – 1-2, офисные помещения – 2-3;
S — площадь, кв.м;
Н — высота, м;
Система вентиляции включает в себя:
воздушные каналы (воздуховоды);
переходные и поворотные элементы, переходники;
дроссель-клапаны, решетки и диффузоры;
канальные вентиляторы;
сектор управления.
Расчет воздушных каналов
Чтобы правильно и точно высчитать размеры воздуховодов необходимо отталкиваться от объемов воздуха протекаемого за временную единицу в данном канале. Ограничением служит допустимое максимальное значение скорости, превышать которое не следует из-за повышенных шумов в системе и ее сопротивления. Уменьшения размеров воздушных каналов можно добиться за счет повышения скорости потока газовой смеси, но при этом повышаются сопротивляемость в сети и шумовые характеристики.
Для частных домов и квартир общепринятая скорость воздушного потока в сети от 3-х до 4-х метров в секунду. Большие значения скорости не применяются, чтобы не превысить комфортного уровня шума. А низкая скорость воздуха в системе может вынудить устанавливать слишком громоздкие воздуховоды, которые не всегда удобно размещать в жилых пространствах, например мансардного типа. В этом смысле некоторый компромисс дают прямоугольные воздуховоды, которые в сравнении с круглыми могут дать экономию пространства для монтажа вентканалов.
Расчет размеров воздуховодов проводится следующим образом:
Sс = L х 2,77 / V, где:
Sс — искомое сечение воздушного канала;
L — количество протекающего воздушного потока куб.м в час;
V — значение скорости воздушного потока метров в секунду;
2,77 — согласующий коэффициент.
Расчетный показатель будет измеряться квадратными сантиметрами, как наиболее удобный для работы и понимания.
В заключении следует отметить, что расчеты должны проводиться в соответствии с нормативными документами, коим является СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Расчеты должны делать профессиональные специалисты, поэтому рекомендуется обращаться в специализированные компании.
#ремонт #фазендакалининград #дом #домкалининград #деревянныйдом #баня #банякалининград #беседка #беседкакалининград #домаизсип #домизсип #сиппанели #сип #сипдом #сипдома #каркасныедома #каркасныйдом #каркасник #юмор #юморпуск