Опасно ли использовать кабель 1.5 мм²? Недавно наткнулся на статью, в которой автор писал, что для розетки не нужен кабель сечением 2.5 кв. мм., а вполне хватит сечения 1.5 кв. мм. на жилу. Конечно это вызвало много спора в комментариях. И вот, что я думаю по этому вопросу: Для начала, раз уж вопрос про розетку, взглянем на параметры розетки. На розетке можно встретить цифры - 250 В и 16 А. В принципе этих параметров хватит для большинства бытовых приборов, мощностью до 3.5 кВт.
Теперь перейдем к кабелю. У нас есть два варианта: Например, ВВГнг с сечением жилы 2.5 и 1.5. И если посмотреть таблицу ПУЭ по токовым параметрам, то увидим, что 3-жильный кабель с сечением 1.5 рассчитан на длительный ток в 19 А, а с сечением 2.5 - 25 А. Теоретически оба этих кабеля подходят для розетки.
Теперь нужно определиться с выбором автомата. И тут рассмотрим два варианта - 16А и 10А. Многие в таком случае поставят автомат на 16А, действуя логике, что на розетке 16А, значит и автомат можно поставить с таким же номиналом. Теоретически все это будет работать и даже на практике, но нужно учесть токи условного отключения(Iн*1.45) и не отключения (Iн*1.13).
Автомат на 16 А не будет отключаться при токе 18.08 А и отключится в течение часа при токе 23.2 А. И как себя поведет розетка и кабель при токе 20-23 А зависит от их качества, но однозначно это рискованно. Поэтому оптимально для кабеля сечением 1.5 кв. мм. ставить автомат на 10 А. В принципе, так и делается, например, для линии освещения. Риск заключается еще в том, что при подключение мощного бытового прибора, автомат будет выключаться и вы решите поставить на 16 А. А это уже многовато для такого кабеля.
Такое подключение допустимо лишь в одном случае, если у вас одиночная розетка, которая предназначена для не мощного бытового прибора. Но нюанс в том, что сейчас редко кто ставит одиночные розетки, да и глупо вести на каждую розетку свой кабель сечением 1.5. Проще провести в комнату кабель на 2.5 кв. мм. на 2-3 розетки (блока розеток) и поставить автомат 16 А. Поэтому, если у вас в комнате 2-3 блока розеток, то забудьте про кабель с сечением 1.5 кв. мм.
Вывод: конечно многие делают все на грани возможностей материалов. Кабель греется, но ведь не плавиться пока. Я лично не понимаю зачем это надо. Сам всегда для себя и своих заказчиков делаю все с определенным запасом. Если автомат не справляется с нагрузкой, то нельзя просто поставить автомат больше номиналом.
Да кабель с сечением 1.5 кв. мм. выдержит бытовой прибор мощность 4 кВт., но как отразится на нем длительный перегруз, покажет время и возможно очень короткое. Тем более не нужно забывать про пусковые токи, которые выше рабочих токов. Запас по мощности ведь делается не просто так. Поэтому и автомат на 16 А не отключится при токе 16А.
А самый качественный кабель, розетки и автоматы покупаем тут: г.Иркутск, ул.Петрова,31. тел: +7(3952)499-031
✦ Про электрику ✦ Очень интересно!
КАКИМ КАБЕЛЕМ ПОДКЛЮЧИТЬ РОЗЕТКУ?
Опасно ли использовать кабель 1.5 мм²?
Недавно наткнулся на статью, в которой автор писал, что для розетки не нужен кабель сечением 2.5 кв. мм., а вполне хватит сечения 1.5 кв. мм. на жилу. Конечно это вызвало много спора в комментариях. И вот, что я думаю по этому вопросу:
Для начала, раз уж вопрос про розетку, взглянем на параметры розетки. На розетке можно встретить цифры - 250 В и 16 А. В принципе этих параметров хватит для большинства бытовых приборов, мощностью до 3.5 кВт.
Теперь нужно определиться с выбором автомата. И тут рассмотрим два варианта - 16А и 10А. Многие в таком случае поставят автомат на 16А, действуя логике, что на розетке 16А, значит и автомат можно поставить с таким же номиналом. Теоретически все это будет работать и даже на практике, но нужно учесть токи условного отключения(Iн*1.45) и не отключения (Iн*1.13).
Автомат на 16 А не будет отключаться при токе 18.08 А и отключится в течение часа при токе 23.2 А. И как себя поведет розетка и кабель при токе 20-23 А зависит от их качества, но однозначно это рискованно. Поэтому оптимально для кабеля сечением 1.5 кв. мм. ставить автомат на 10 А. В принципе, так и делается, например, для линии освещения. Риск заключается еще в том, что при подключение мощного бытового прибора, автомат будет выключаться и вы решите поставить на 16 А. А это уже многовато для такого кабеля.
Такое подключение допустимо лишь в одном случае, если у вас одиночная розетка, которая предназначена для не мощного бытового прибора. Но нюанс в том, что сейчас редко кто ставит одиночные розетки, да и глупо вести на каждую розетку свой кабель сечением 1.5. Проще провести в комнату кабель на 2.5 кв. мм. на 2-3 розетки (блока розеток) и поставить автомат 16 А. Поэтому, если у вас в комнате 2-3 блока розеток, то забудьте про кабель с сечением 1.5 кв. мм.
Вывод: конечно многие делают все на грани возможностей материалов. Кабель греется, но ведь не плавиться пока. Я лично не понимаю зачем это надо. Сам всегда для себя и своих заказчиков делаю все с определенным запасом. Если автомат не справляется с нагрузкой, то нельзя просто поставить автомат больше номиналом.
Да кабель с сечением 1.5 кв. мм. выдержит бытовой прибор мощность 4 кВт., но как отразится на нем длительный перегруз, покажет время и возможно очень короткое. Тем более не нужно забывать про пусковые токи, которые выше рабочих токов. Запас по мощности ведь делается не просто так. Поэтому и автомат на 16 А не отключится при токе 16А.