Автоматический выключатель в нулевом проводе?

-
Давайте вспомним, что говорится в ПУЭ про установку автоматических выключателей (или пробочных предохранителей)
Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается (п 3.1.17 ПУЭ).
Расцепители автоматических выключателей в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением (п 3.1.18 ПУЭ).
Например, при 1-фазном вводе в дом или в квартиру, в групповом щитке я устанавливаю 2-х полюсный вводной автоматический выключатель номиналом 50А (Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата п 1.7.145 ПУЭ).
-
Защитные меры безопасности в жилых и общественных зданиях.
.
Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику (п 7.1.68).
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители п 7.1.21 ПУЭ).
-
Почему написана эта статья?
.
Давайте посмотрим на фотографию одного из квартирных щитков.

Автоматический выключатель в нулевом проводе? - 919786556632
Первый автоматический выключатель не подключен (резерв), ещё три групповых автоматических выключателя, и один автоматический выключатель (самый правый, номиналом 25А), к которому подключены все нулевые проводники.

Какую функцию он здесь выполняет – мне не понятно.

Какая польза от установки этого автоматического выключателя – мне тоже не понятно.

Вместо него было бы правильнее установить нулевую шину.
-
Чем грозит отключение нулевого проводника.
.
Если Ваша бытовая техника исправна, то это ничем не грозит.

Но, если электрик, который собирал этот групповой (квартирный) щиток выполнил ещё и защитное зануление, как на фото ниже – то на корпусе бытового прибора, подключенного к этой розетке, окажется фазное напряжение, последствия могут быть не совсем приятные.
.
На фото ниже Неправильное защитное зануление.

Автоматический выключатель в нулевом проводе? - 919786625752
А отключаться нулевые проводники в этой квартире будут часто. Даже если через групповые автоматические выключатели будут протекать токи, близкие к номинальным, то в сумме они дадут ток больше 25 ампер (номинал автоматического выключателя в нулевых проводниках) и автоматический выключатель отключится от перегрузки тепловым расцепителем.

Если статья была для Вас полезной или интересной, не забудьте поставить КЛАСС! и подписаться на мою группу.

Комментарии

Комментариев нет.