Безопасное помещение для отопительного газового котла в доме должно соответствовать ряду параметров, изложенных в СП 402.
1325800.2018. Мы собрали основные правила, чтобы вы не тратили много времени на изучение всех требований. 👉 Требования к объему помещения: --------------------------------------------- ▪ Если котел с камерой открытого типа стоит в отдельном помещении – требуемый объем не менее 15 куб. м при высоте потолков не менее 2,5 м. ▪ Если котел с открытой камерой ставится на кухне, где уже есть газовая плита, то объем кухни должен быть: не менее 21 куб. м – с 4-конфорочной газовой плитой и 14 куб. м – с 2-конфорочной. ▪ Для котла с камерой закрытого типа помещение может быть меньше: от 8 и 15 куб. м для кухонь с 2- и 4-конфорочными плитами соответственно. 👉 Стены вокруг котла должны быть возведены из несгораемых или трудносгораемых материалов. --------------------------------------------- ▪ Расстояние от котла до несгораемой задней и боковых стен – не менее 20 мм. ▪ Трудносгораемые стены необходимо изолировать несгораемыми материалами, а котел должен находиться на расстоянии 30 мм от такой стены. ▪ Изоляция должна иметь предел огнестойкости 45 мин. и выступать за котел на расстояние 100 мм в стороны и 700 мм сверху. ▪ При установке напольного котла на деревянный пол его необходимо изолировать. Изоляция также должна выступать на 100 мм за габариты котла. 👉 Оснащение помещения. --------------------------------------------- ▪ Дверь в помещение должна открываться наружу. ▪ Помещение должно иметь окно с площадью остекления (без площади рам) не менее 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения. Окно должно соответствовать ряду требований. Главное из них – оно должно выпадать в случае повышения давления в результате взрывной волны. ▪ В помещении необходима естественная вентиляция, которая обеспечивает трехкратный обмен воздуха за 1 час. В сумме приток воздуха должен быть равен объему воздуха для горения котла и объему вытяжки. ▪ Помещение для котла может быть организовано в цокольном или подвальном этаже. Но размещать котел в ванных и санузлах запрещено правилами. 👉 При установке котла на кухне нужно учесть еще несколько правил: --------------------------------------------- ▪ Необходимо наличие вытяжной системы и окна с форточкой. ▪ При наличии двери в кухню между ней и полом делается зазор площадью не менее 0,02 кв. м для притока воздуха.
Альта-Профиль: безупречный стиль Вашего дома!
Безопасное помещение для отопительного газового котла в доме должно соответствовать ряду параметров, изложенных в СП 402.
1325800.2018.
Мы собрали основные правила, чтобы вы не тратили много времени на изучение всех требований.
👉 Требования к объему помещения:
---------------------------------------------
▪ Если котел с камерой открытого типа стоит в отдельном помещении – требуемый объем не менее 15 куб. м при высоте потолков не менее 2,5 м.
▪ Если котел с открытой камерой ставится на кухне, где уже есть газовая плита, то объем кухни должен быть: не менее 21 куб. м – с 4-конфорочной газовой плитой и 14 куб. м – с 2-конфорочной.
▪ Для котла с камерой закрытого типа помещение может быть меньше: от 8 и 15 куб. м для кухонь с 2- и 4-конфорочными плитами соответственно.
👉 Стены вокруг котла должны быть возведены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
---------------------------------------------
▪ Расстояние от котла до несгораемой задней и боковых стен – не менее 20 мм.
▪ Трудносгораемые стены необходимо изолировать несгораемыми материалами, а котел должен находиться на расстоянии 30 мм от такой стены.
▪ Изоляция должна иметь предел огнестойкости 45 мин. и выступать за котел на расстояние 100 мм в стороны и 700 мм сверху.
▪ При установке напольного котла на деревянный пол его необходимо изолировать. Изоляция также должна выступать на 100 мм за габариты котла.
👉 Оснащение помещения.
---------------------------------------------
▪ Дверь в помещение должна открываться наружу.
▪ Помещение должно иметь окно с площадью остекления (без площади рам) не менее 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения. Окно должно соответствовать ряду требований. Главное из них – оно должно выпадать в случае повышения давления в результате взрывной волны.
▪ В помещении необходима естественная вентиляция, которая обеспечивает трехкратный обмен воздуха за 1 час. В сумме приток воздуха должен быть равен объему воздуха для горения котла и объему вытяжки.
▪ Помещение для котла может быть организовано в цокольном или подвальном этаже. Но размещать котел в ванных и санузлах запрещено правилами.
👉 При установке котла на кухне нужно учесть еще несколько правил:
---------------------------------------------
▪ Необходимо наличие вытяжной системы и окна с форточкой.
▪ При наличии двери в кухню между ней и полом делается зазор площадью не менее 0,02 кв. м для притока воздуха.