⚡ Прокладка кабеля под землей на даче: требования и правила, которые нужно знать каждому!
▪Глубина заложения кабеля – не менее 70 см. Допускается пускать его на глубине 50 см, если длина подземной проводки будет менее 5 м и при этом она будет дополнительной защищена трубой. ▪Запрещено прокладывать кабель под фундаментом дома! Минимальное расстояние от проводки до фундамента – 60 см. Если нужно проложить кабель к другой постройке через фундамент, защитите транзитную силовую линию стальной трубой. ▪Два кабеля в одной траншее должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 10 см. ▪От кабеля до дерева должно оставаться не менее 2 м, а до кустарников – не менее 75 см. ▪Водопровод и канализация должны быть не ближе 1 м, а газовая труба – не ближе 2 м. ▪Пересечение кабельных линий в траншее должно отделяться слоем земли от 1,5 м. ▪Сигнальная лента с надписью: “Осторожно, кабель!” поверх уложенного в земле проводника обязательна! #Альта_совет
Альта-Профиль: безупречный стиль Вашего дома!
⚡ Прокладка кабеля под землей на даче: требования и правила, которые нужно знать каждому!
▪Глубина заложения кабеля – не менее 70 см. Допускается пускать его на глубине 50 см, если длина подземной проводки будет менее 5 м и при этом она будет дополнительной защищена трубой.
▪Запрещено прокладывать кабель под фундаментом дома! Минимальное расстояние от проводки до фундамента – 60 см. Если нужно проложить кабель к другой постройке через фундамент, защитите транзитную силовую линию стальной трубой.
▪Два кабеля в одной траншее должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 10 см.
▪От кабеля до дерева должно оставаться не менее 2 м, а до кустарников – не менее 75 см.
▪Водопровод и канализация должны быть не ближе 1 м, а газовая труба – не ближе 2 м.
▪Пересечение кабельных линий в траншее должно отделяться слоем земли от 1,5 м.
▪Сигнальная лента с надписью: “Осторожно, кабель!” поверх уложенного в земле проводника обязательна!