25 мар 2016

Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента)

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Требуется запроектировать мелкозаглубленный фундамент одноэтажного здания из газобетонных блоков D 500 с полами по грунту,
возводимому , в г. Остров Псковской области
Материалом стенявляется автоклавный газобетон плотностью D 500, марки В 2, имеющий модуль упругости Eгазобет = 0,17 * 10⁶ тс/м2.
Длина наружных стен дома L1 = 8 м, L2 = 6 м; высота стен 2,6 м, наибольшая высота проемов h1 = 2,2 м, толщина стен bs = 0,25 м.
Расчетная температура воздуха внутри помещения +20 °C.
2.Инженерно-геологические условия строительства.
Грунты площадки представлены покровными супесями
Уровень подземных вод залегает на глубине dw=1,6 м. Нормативная глубина промерзания dfn = 1,2 м.
dw - dfn = 0,4 м, при 0< dw - dfn <0,5 м, супесь является сильнопучинистым грунтом - 0,07 < fi<0,12
Принимаем fi= 0,1
3. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Принимаем монолитный фундамент из железобетона, с песчаной подушкой .
Ширина фундамента b1 =0,22 м; высота h = 0,45 м; бетон В20 с модулем упругости Ef = 2,7 * 10⁶ тс/м2.
Толщина песчаной подушки hп = 0,6 м. Глубина заложения фундамента 0,2 м от планировочной отметки. Предельные деформации пучения равны: Su = 3,5 см,
4. РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
1.Расчет по сопротивлению грунта
S > Yn F/ Ro , где
S - площадь подошвы фундамента (см2);
F - расчетная нагрузка на основание (общий вес дома, в том числе фундамент, полезная нагрузка, снеговой покров...) (кг);
Yn = 1,2 - коэффициент надежности;
R0 - условное расчетное сопротивление грунта основания
S = L*b1 = (800*3+(600-22*3)*3)22 = (800*3+534*3)22 = (2400+1602)*22 = 4002*22 = 88044 см² ( 8,8 м²)
Масса фундамента - 10 тн
Масса всех стен – 17 тн
Масса армопояса – 1,65 тн
Масса всех перекрытий – 4,1 тн
Масса кровли и мансарды (чердака) - 4,7тн
Снеговая нагрузка - 6,1 тн
Эксплуатационная нагрузка - 5 тн
Общая нагрузка на основание N, 48,55тн
Погонная нагрузка qi , 1,73тн/м
Давление по подошве фундамента
от внешней нагрузки - рi , 5,52 тн/м2
R0 = 3 кг/см² для песч подушки
88044 см² > 48550/3 ; 88044 см² > 16183 см²
2. Расчет основания по деформациям пучения.
Деформация пучения ненагруженной поверхности грунта
hf = fi , где fi = 0,1 - интенсивность пучения для сильнопучинистого песчаного грунта;
3. Определим величину пучения hfi ненагруженного основания под фундаментом
hfi = hf-1((d+hn)/dfn
где рi - давление по подошве фундамента от внешней нагрузки, тс/м2;
pr - давление на подошву фундамента (тс/м2) от нормальных сил пучения
b - коэффициент, учитывающий влияние подушки на работу фундамента; принимается по табл. 5.
hfi = 0,1(1-(0,2+0,6)/1,2) = 0,033 м (3,3см)
4. Определим величину пучения под подошвой фундамента с учетом давления по подошве фундамента от внешней нагрузки.
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения определим по формуле :
Pr = 2Ka*dz*Ss/bl
dz = df- d - hп = 1,2-0,2-0,6 = 0,4 м
dz = 0,4 м - мощность слоя пучащегося грунта, вызывающего ниже подошвы фундамента деформацию hfi
ka = 0,4 - коэффициент условий работы промерзающего грунта основания под фундаментом, определяемый из графиков в зависимости от величины dz и площади подошвы фундамента Аf
при Аf> 1 м2; коэффициент условий работы принимается равным ka при Аf = 1 м2;
фундамента Аf при Аf> 1 м2; коэффициент условий работы принимается равным ka при Аf = 1 м2;
для ленточного фундамента Af принимается на единицу его длины;
b1 = 0,22- ширина ленточного фундамента;
Ss - сопротивление смещению мерзлого грунта относительно фундамента, тс/м2;определяется в соответстви с таблицей ВСН 29-85.
Скорость пучения грунта Ut, м/сутки, определяется из выражения
Ut = hfi/30td
где hfi - деформация пучения ненагруженного основания,
td - продолжительность периода,в месяцах, промерзания грунта под фундаментом
td = to*(1-((d+hn)/df)²)
t0 = 4,6 мес (139 дней) - продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха, в месяцах, определяемая в соответствии с главой СНиП 2.01.01-82
td = 4,6(1-(0,8/1,2)²) = 4,6*0,5556 = 2,56 мес
Ut = 0,033/30*2,56 = 0,00043 м/сут; Ut*10² м/сутки = 0,043
Расчетная температура грунта под фундаментом определяется по формуле
Td = To*(1-(d+hn)/hf)
где Tо = -7,5 ⁰С - средняя температура воздуха наиболее холодного месяца зимнего периода, °C,определяемая в соответствии с главой СНиП 2.01.01-82.
Td = -7,5 ( 1-0,8/1,2) = -2,5⁰С
Ss = 2,95 тс/м²
Pr = 2*0,4*(0,4м/0,22м)* 2,95 тс/м² = 4,29 тс/м²
Деформацию пучения грунта основания с учетом давления под подошвой фундамента определим по формуле
hfp = hfi *(1-β*(pi/pr))
рi - давление по подошве фундамента от внешней нагрузки, тс/м2;
pr - давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения
β = 0,64 - коэффициент, учитывающий влияние подушки на работу фундамента; принимается по табл
hfp = 0,033*(1-0,64*(2,74/4,29)) = 0,033*0,59 = 0,0195 м (1,95 см) 1,95 см<3,5 см
Относительная деформация пучения грунта основания с учетом жесткости надфундаментных конструкций здания определяется по формуле
Efn = Yп* w* Δhfp/L
где Yп - коэффициент надежности,принимаемый равным 1,1;
w - коэффициент, зависящий отпоказателя гибкости конструкций здания λ , определяется из графика;
Δhfp = 0,0195 м - разность деформаций пучения (h1fp - h2fp), м,
определяемая при экстремальных значениях расчетной предзимней влажности грунта на площадке строительства;
L -длина стены здания (отсека), м.
Значение коэффициента w в зависимости от показателя гибкости конструкции здания λ
Показатель гибкости конструкций здания λ определяется по формуле
λ = (L/2)*⁴√(C/4EJ)
где https://vk.com/EJ - приведенная жесткость на изгиб поперечного сечения конструкций здания
в системе фундамент-цоколь-пояс усиления - стена, тс.м2
С - коэффициент жесткости основания при пучении грунта для оснований ленточных фундаментов;
L -длина стены здания (отсека), м;
C = Pr*bl/hfi
Приведенная жесткость на изгиб поперечного сечения конструкций здания в системе
фундамент-цоколь-пояс усиления-стена, тс/м2, определяется по формуле https://vk.com/EJ = https://vk.com/EJf + https://vk.com/EJz + https://vk.com/EJp + https://vk.com/EJs ,
где https://vk.com/EJf,https://vk.com/EJz , https://vk.com/EJp,https://vk.com/EJs - соответственно жесткостьна изгиб фундамента, цоколя, пояса усиления, стены здания.
С = 4,29(тс/м²)*0,22(м)/0,033(м) = 28,6 тс/м²
Расчет гибкости конструкции с учетом жесткости фундамента ( без стены и армопояса) https://vk.com/EJf = gfEfJf
Jф = bl *(hl)³/12
bl - ширина фундамента
hl - высота фундамента
Jф = 0,22*(0,45)³/12 = 0,00167 м⁴
Еф = Еf = 2,7*10⁶ тс/м²
gf = 0,25 ; коэффициент условий работы фундамента https://vk.com/EJf =0,25* 0,00167*2,7*10⁶ = 1127,25 тс*м²
λ = (8/2)*⁴√(28,6/4*1127,25) = 1,12
λ = 1,12
W = 0,12
Efn = Yп* w* Δhfp/L = 0,0003218 < 0,0006
Таким образом, расчетом установлено, что эксплуатационная надежность здания на морозоопасном основании обеспечивается.

Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042957651
Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042957907
Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042958163
Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042958419
Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042958675
Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042958931
Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042959187
Расчет МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) - 817042959443

Комментарии