Особенности подключения встраиваемых конвекторов

В нашей стране при использовании встраиваемых конвекторов обычно используется подключение каждого отопительного прибора отдельно. В этом случае для каждого прибора предусматривается свой отдельный комплект запорно-регулировочной арматуры, в частности, свой термостатический клапан. Целесообразность ручного регулирования термостатической головки при использовании термостатов на каждом отопительном приборе (в случае нескольких таких приборов в одном помещении) вызывает определенные сомнения: вряд ли человек, находящийся в помещении, будет постоянно регулировать термоголовки всех приборов. В Канаде и городах севера США в многоквартирных жилых домах даже высокого класса часто устанавливается один термостат на квартиру, при двухуровневой квартире – один термостат на этаж. Жилец устанавливает комфортную для себя температуру один раз, после чего ручная подстройка термостата практически не используется (особенно в зданиях с теплотехнически массивными плитами перекрытия). Более сложный вариант предусматривает выделение отдельных функциональных зон: фойе, гостиной, спален, кухни. Для каждой такой зоны предусматривается свой отопительный контур, управляемый одним термостатом, но каждый отдельный прибор термостатом не управляется. Аналогичный подход применяется и для офисных помещений. Особенно актуально это в случаях, когда пространство квартиры или офиса едино: большое офисное помещение разделяется перегородками, не доходящими до потолка, а планировка квартир соответствует принципу квартиры-студии, при котором гостиная, кухня и холл объединены в одном помещении большой площади, а функциональное зонирование осуществляется мебелью, предметами интерьера и т.д.
В одном из высотных комплексов при организации системы отопления был использован именно такой подход, в соответствии с которым в одной квартире или офисе предусматривалось несколько контуров (петель) системы отопления, соответствующих функциональным зонам пространства квартиры или офиса. В этом случае к одному контуру отопления последовательно по бифилярной схеме подключались 3–5 отопительных приборов, управляемых одним термоэлектрическим (управляемым с выносного пульта) термостатом. Установка желаемой температуры осуществлялась с пульта, размещенного на стене одного из помещений. Так, например, одним контуром объединялись отопительные приборы двух спален небольшой площади.
Еще одной особенностью встраиваемых конвекторов в зданиях данного высотного комплекса являлось использование трубы теплообменника диаметром 3/4ʺ. Вместо двух труб теплообменника диаметром 1/2ʺ, объединенных калачом, были использованы приборы с такой же теплоотдачей, но всего одной прямой трубой большего диаметра, 3/4ʺ в соответствии с условиями теплоотдачи. Это дает возможность последовательного объединения приборов, один за другим. Каждый прибор получился «проходным», что очень упростило объединение этих приборов отдельными контурами. Гидравлика системы в этом случае существенно упрощается. Сокращается количество термостатов: вместо термостата на каждом отдельном приборе устанавливается один термостат на всю ветвь. Кроме этого, уменьшается число проблемных узлов, упрощается эксплуатация. За счет бифилярного присоединения обеспечивается более равномерное распределение теплоты и прогрев помещения.
Первоначальный проект системы отопления предусматривал присоединение около 7000 конвекторов с индивидуальным присоединением каждого конвектора. Объединение конвекторов в отдельные контуры позволило сократить число присоединений: их в этом случае потребовалось менее 3000. Это позволило существенно снизить капитальные затраты.
Непосредственно перед термостатическим клапаном рекомендуется установка запорного шарового крана. Это необходимо как при работах с отопительным прибором (термостатический клапан является исключительно регулировочной арматурой), так и в случае выхода из строя по той или иной причине самого термостата. Однако в случае выхода из строя единственного термостатического клапана существует риск выхода из строя всей ветки, а не одного отдельного отопительного прибора.
С архитектурно-планировочной стороны такая схема тоже имеет преимущества, поскольку вместо смотрового лючка в точке присоединения каждого прибора достаточно сделать один лючок в месте подключения всей ветки. Кроме того, за счет увеличения теплоотдачи отдельного прибора освобождается рабочая поверхность пола.
С инженерной точки зрения, чтобы система отопления работала правильно, имеется сложность в выборе места установки термостатического элемента с учетом работы всех инженерных коммуникаций. Проектировщику необходимо заранее продумывать место установки, в том числе учитывая удобство эксплуатации.