В разделе о качестве сгорания мы рассмотрим следующие темы: • Принципы горения • Горение природного газа • КПД сгорания • Сравнение КПД • Принцип предварительного смешения • Система Вентури • Регулировка соотношения газ/воздух • Методика регулировки соотношения газ/воздух • Горелки Принципы горения Горение – это химическая реакция превращения смеси воздуха и газа в продукты сгорания … и с выделением тепла. Количество тепла, выделяющееся в результате такой реакции, зависит от соотношения газ / воздух.
Горение природного газа Тепло выделяется, в основном, за счет окисления углерода в CO2. ЧЕМ БОЛЬШЕ CO2 В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ ТЕМ ВЫШЕ КПД (CO2 макс. для прир.газа = 15,4%) Тем не менее, избыток CO2 увеличивает количество вредных веществ (CO, NOx). ДЛЯ БОЛЕЕ ЧИСТОГО И ЛУЧШЕГО СГОРАНИЯ CO2 РАЗБАВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА
КПД сгорания КПД сгорания можно определить, использую формулу Зигерта (европейский стандарт) График показывает возрастание КПД в результате уменьшения температуры уходящих газов или качественных изменений, внесенных в реакцию горения. Эта формула не учитывает дополнительное поступление тепла за счет конденсации водяных паров в дымовых газах. КПД зависит от качества теплообмена, оно не зависит от реакции горения.
Сравнение КПД Без учета тепла от конденсации, мы имеем: - на 7% увеличение КПД от сгорания - на 8% уменьшении потерь через корпус
Принцип предварительного смешения Предварительное смешение обеспечивает однородную смесь воздуха и газа до сгорания. • однородная смесь во всем диапазоне модуляции • контроль над обогащенностью смеси (CO2 ; избыток воздуха) Воздух и газ смешиваются до горения • газовый клапан обеспечивает безопасность • вентилятор обеспечивает модуляцию Если мощность падает, а КПД возрастает, то дымовые газы охлаждаются лучше.
Система Вентури Система Вентури создает вакуум за счет увеличения скорости воздуха. На газовом блоке не нужно больше изменять подачу газа . Газовый клапан предназначен для поддержания выходного давления, которое эквивалентно давлению забора воздуха на горение независимо от скорости вращения вентилятора. Это нулевое или даже отрицательное давление.
Регулировка соотношения газ/воздух Чтобы поддерживать постоянным соотношение газ/воздух во всем диапазоне мощности, мы должны настроить : • Расход газа на выходе из газового клапана (влияет на соотношение на максимальной мощности (Pмакс.)) • Заданное значение нулевого давления (влияет на соотношение на минимальной мощности (Pмин.))
Методика регулировки соотношения газ/воздух Примечание: Для переоборудования на другой тип газа, необходимо выполнить: - Установить диафрагму на выходе газового блока, установить газовый блок (для пропана) или перенастроить соотношение газ/воздух. - Отрегулировать скорость вентилятора Для получения более подробной информации – см. инструкцию для котла.
Горелки Горелка - это диффузор, функцией которого является распространение газовоздушной смеси на максимально широкой поверхности. Это дает возможность получить широкий диапазон модуляции мощности (минимум < 20 %) Сетка из нержавеющей стали устанавливается в целях улучшения рассеивания газо-воздушной смеси и, как следствие, уменьшения высоты пламени Короткое пламя позволяет использовать топку меньших габаритных размеров и, следовательно, уменьшить выброс вредных веществ
ОТОПЛЕНИЕ,КОТЛЫ,НАСОСЫ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ,ГОРЕЛКИ
Качество сгорания
В разделе о качестве сгорания мы рассмотрим следующие темы:
• Принципы горения
• Горение природного газа
• КПД сгорания
• Сравнение КПД
• Принцип предварительного смешения
• Система Вентури
• Регулировка соотношения газ/воздух
• Методика регулировки соотношения газ/воздух
• Горелки
Принципы горения
Горение – это химическая реакция превращения смеси воздуха и газа в продукты сгорания
… и с выделением тепла.
Количество тепла, выделяющееся в результате такой реакции, зависит от соотношения газ / воздух.
Тепло выделяется, в основном, за счет окисления углерода в CO2.
ЧЕМ БОЛЬШЕ CO2 В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ
ТЕМ ВЫШЕ КПД (CO2 макс. для прир.газа = 15,4%)
Тем не менее, избыток CO2 увеличивает количество вредных веществ (CO, NOx).
ДЛЯ БОЛЕЕ ЧИСТОГО И ЛУЧШЕГО СГОРАНИЯ CO2 РАЗБАВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА
КПД сгорания можно определить, использую формулу Зигерта (европейский стандарт)
График показывает возрастание КПД в результате уменьшения температуры уходящих газов или качественных изменений, внесенных в реакцию горения.
Эта формула не учитывает дополнительное поступление тепла за счет конденсации водяных паров в дымовых газах.
КПД зависит от качества теплообмена, оно не зависит от реакции горения.
Без учета тепла от конденсации, мы имеем:
- на 7% увеличение КПД от сгорания
- на 8% уменьшении потерь через корпус
Предварительное смешение обеспечивает однородную смесь воздуха и газа до сгорания.
• однородная смесь во всем диапазоне модуляции
• контроль над обогащенностью смеси (CO2 ; избыток воздуха)
Воздух и газ смешиваются до горения
• газовый клапан обеспечивает безопасность
• вентилятор обеспечивает модуляцию
Если мощность падает, а КПД возрастает, то дымовые газы охлаждаются лучше.
Система Вентури создает вакуум за счет увеличения скорости воздуха. На газовом блоке не нужно больше изменять подачу газа . Газовый клапан предназначен для поддержания выходного давления, которое эквивалентно давлению забора воздуха на горение независимо от скорости вращения вентилятора. Это нулевое или даже отрицательное давление.
Чтобы поддерживать постоянным соотношение газ/воздух во всем диапазоне мощности, мы должны настроить :
• Расход газа на выходе из газового клапана (влияет на соотношение на максимальной мощности (Pмакс.))
• Заданное значение нулевого давления (влияет на соотношение на минимальной мощности (Pмин.))
Примечание: Для переоборудования на другой тип газа, необходимо выполнить:
- Установить диафрагму на выходе газового блока, установить газовый блок (для пропана) или перенастроить соотношение газ/воздух.
- Отрегулировать скорость вентилятора Для получения более подробной информации – см. инструкцию для котла.
Горелка - это диффузор, функцией которого является распространение газовоздушной смеси на максимально широкой поверхности.
Это дает возможность получить широкий диапазон модуляции мощности (минимум < 20 %)
Сетка из нержавеющей стали устанавливается в целях улучшения рассеивания газо-воздушной смеси и, как следствие, уменьшения высоты пламени
Короткое пламя позволяет использовать топку меньших габаритных размеров и, следовательно, уменьшить выброс вредных веществ