Главная загадка заземления: есть ли сопротивление у земли и зачем вообще закапывать провода?
Любителя от профессионала-электрика отличает многое, но, пожалуй, самое показательное - понимание того, как работает заземление. Сегодня я расскажу вам, что не осознаёт большинство мастеров и даже электриков о заземлении - это просто и полезно знать!
Зачем закапывать провод в землю?Ток, текущий под землёй от дома до заземления столба и дальше - на подстанцию
Для понимания, как работает заземление, представьте, что вместо земли между заземляющим устройством частного дома и подстанции проложен толстый провод. Вот, собственно и всё :) Ток, текущий через этот толстый провод уравнивает напряжение между нулём (нейтралью) трансформатора и любой железкой в вашем доме, на которую случайно попал оголённый провод.
Вы спросите - почему бы и правда не проложить специальный защитный провод? Ответ - экономия и надёжность. Используя в качестве "провода" землю мы упрощаем прокладку линий питания и защищаемся от случайного обрыва - земля проводит ток всегда.
Главное, что нужно для заземленияЗаземление подстанции
Зная, что земля не имеет сопротивления, или, говоря иначе, имеет сопротивление равное нулю, можно понять, что для достижения этого идеала мы должны внедрить ток в грунт с помощью заземлителя - железки, как можно большей площади и на глубине, где всегда влажно - и зимой и в летнюю жару.
Кроме заземлителя, необходимо обеспечить постоянный и не зависящий ни от чего контакт - с помощью заземляющей шины в щитке и третьей жилы в каждом кабеле - для розеток и светильников. Так вы будете уверены, что какое бы напряжение не вылезло - на корпус, железку - оно сразу же превратится в ток, текущий через землю на подстанцию и никому не повредит.
#электричество
по расчётам параметров токов и напряжений в различных разветвлённых
цепях. В качестве инструмента для расчётов используют правила Кирхгофа (в некоторой литературе их называют еще законами, хотя это не совсем корректно)"
Видимо автор тоже попался на неопытности, копируя чью-то статью.
Вы описали систему ТТ, где защитный проводник (РЕ) не соединен с рабочим проводником
«Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе ТN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО» (ПУЭ 7 п. 1.7.59)
Эта система (ТТ) применяется в редких случаях и как временная на «тухлых» линиях с оголенными проводами и без повторного заземления.
«Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной». (АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012)
Я, вообще считаю, что от ТТ надо отказаться в принципе.
У меня был такой случай, когда я отказался от ТТ на «тухлой» линии и сделал TN, естественно, с заземлением. А электрик (через 2 месяца) перепутал провода на линии, на другом конце деревни. Благодаря повторному заземлению в этом и других домах ничего не сгорело. А при ТТ ваша жизнь была бы спасена, но возможно бы сгорел дом.