Как измерить ток замыкания в розетке мультиметром и узнать о своей проводке много нового!

Короткое замыкание это прямое соединение фазы и нуля, либо двух фаз в проводке. Для простоты будем рассматривать КЗ между фазой и нулём - оно самое частое.
Сила тока при КЗ очень велика - она может достигать сотен и даже тысяч ампер. Зачем нужно знать, на сколько ампер "тянет" короткое замыкание у вас в розетке и как его измерить - в статье ниже!
Что такое внутреннее сопротивление источника тока и как оно нам поможет
У любого источника тока - от крохотной батарейки до электростанции есть "внутреннее сопротивление". Оно отличается от "внешнего сопротивления", то есть сопротивления приборов тем, что:
🔅 не меняется и зависит только от конструкции источника;
🔅 показывает, на сколько "просядет" напряжение при подключении мощного прибора;
🔅 прямо указывает на ток короткого замыкания. Например, если взять автомобильный аккумулятор и маленькую батарейку от кнопки радиозвонка, напряжение у них будет одинаковое - 12 Вольт. Интуиция подсказывает, что короткое замыкание батарейки вызовет, разве что, её нагрев, а вот "коротыш" на автомобильной батарее - расплавление проводов и даже взрыв аккумулятора.
Разница между этими источниками - именно во внутреннем сопротивлении и его, как и ожидаемый ток замыкания можно посчитать!
Как посчитать внутреннее сопротивление источника в вашей розетке....... Выполните 3 простых действия, которые не потребуют много времени, а при аккуратности будут полностью безопасны:
возьмите самый мощный электроприбор, который есть у вас дома, например электрочайник;
померьте напряжение в розетке мультиметром до включения прибора в сеть и после - включите прибор несколько раз, чтобы убедиться, что падение напряжения вызвано именно им;
посчитайте внутреннее сопротивление источника по формуле на картинке выше.
Теперь у вас есть заветная цифра. Чтобы узнать, на сколько ампер будет КЗ, разделите 220 на полученное сопротивление.
Логика тут простая - когда вы закорачиваете провода, в цепи остаётся только внутреннее сопротивление, в которое входят как сопротивления обмоток трансформатора, так и все сопротивления проводов и их соединений от подстанции до вашей розетки.
Хорошо, мы знаем ток КЗ - а зачем нам это? Во-первых, вы можете сэкономить на автоматических выключателях. Если ток КЗ не превышает 1000 Ампер, как в большинстве случаев, ставить дорогие автоматы с предельным током 6000 Ампер нет смысла - достаточно на 4500.
Во-вторых, если ток КЗ очень низкий, что случается в деревнях со слабыми трансформаторами и дряхлыми линиями, обычный автомат может не сработать при замыкании, что опасно пожаром. Если ток замыкания меньше 160 Ампер, обычные автоматы с характеристикой C (C16, С25, С32) не подойдут. В этом случае нужно ставить автоматы типа В, которые сложнее найти и стоят они дороже - но без них никак.
В-третьих, по току КЗ вы можете оценить состояние электросети, к которой подключен ваш дом или квартира. Ток в 500 Ампер и выше говорит, что трансформатор мощный, кабели толстые, а соединения, в том числе подвальные и этажные собраны "на совесть".

Как измерить ток замыкания в розетке мультиметром и узнать о своей проводке много нового! - 892790704041

Комментарии

  • Комментарий удалён.
  • 5 янв 2020 18:25
    а где формула
  • 5 янв 2020 18:54
    Зачем тогда прибор измерения пеТли фаза ноль, посчитал по формуле и нормально. Только будет ли это являться правильным результатом.
  • 5 янв 2020 18:58
    Какая нахрен формула посмотри что и что делает.Один долборез таким мерил напряжение ел шока тоже формулу надо только мозгов
  • 5 янв 2020 20:36
    А кто-нибудь делал это? Логически должно получится. А приборы для измерения уж больно дороги.
  • 5 янв 2020 21:31
    Ток перевести в мощность
  • 5 янв 2020 22:43
  • 9 янв 2020 18:22
    Да, это простой способ, то же самое разницу на ток потребителя, например утюга.
    А я это делаю приборами MZC 304 или MZC 300, каждый год и, редко у меня получается фазное больше 2300А (Z=0,1 Ом). В деревнях, обычно 0,3 -  0,8 (766-287)А. Здесь, как правило, важно не номинальная отключающая способность  стоит на автомате в числителе, например: 4500/3, а время отключения (по госту 0,4с), т. е. время срабатывания автоматических выключателей. (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.79; ПУЭ 6 изд п. 3.1.8; 7.3.139). Смотреть по время-токовой характеристике. Именно по этому рекомендуют ставить УЗО на вводе.
    «Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной». (АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012)
    Интересно, а где у вас такое напряжение в розетках, я реле напряжения на вводе ставлю 260В максимальное, ноль у вас не отлетел?
  • 9 янв 2020 20:32
    Дорогие приборы есть смысл купить?
  • 9 янв 2020 20:46
    Нет, если замер 1 раз
  • 9 янв 2020 20:53
    Да не раз может где и больше, одно дело себе купить дркгое с работы взять на замер)
  • 30 янв 2020 10:37
    А зачем вам знать ток КЗ, обычно все и так обходятся. Причем большинство не знаю, что и зачем.
  • 30 янв 2020 17:34
    Чтобы проверить и подобрать автоматические выключатель согласно замерам.