частотник митсубиши а 700 включается а не крутит.

на выходе напряжение пляшет. кто что знает?

Комментарии

  • 13 мая 2020 05:13
    Сбрось на заводские настройки.
  • 13 мая 2020 05:27
    79 параметр?
  • 13 мая 2020 05:48
    ​вектор-момент поменяй в управлении
  • 13 мая 2020 06:30
    Ок
  • 13 мая 2020 06:44
    мужики, давайте группу в ватсапте создадим, например частотники. много у кого срочных вопросов возникает с ними.. будем помогать друг другу..
  • 13 мая 2020 06:49
    89243820643 админ
  • 13 мая 2020 06:58
    СПС
  • 13 мая 2020 06:59
    и не напряжение у тебя на выходе пляшет, а цэшка кроме 50 гц ничего мерить не умеет...
  • 13 мая 2020 07:01
    измерение напряжения после частотника производится в режиме постоянного тока через диодный мост...
  • 13 мая 2020 07:40
    Спасибо, справился. 79 параметр выставил 0 и все заработало!
  • 13 мая 2020 11:37
    Может кто сталкивался.Частотник Лензе 0,37 квт. При замыкании контактов Пуск -уходит в ошибку перегруз по току ,при этом видимого сгоревшего ничего нет .Если отключить двигатель -видит что двигатель отключен. Подключение других двигателей ,меньшей мощности ни к чему не приводит. Частотник работал ,а потом перешел вот в такое состояние . Без видимых причин.
  • 13 мая 2020 16:21
    Движок без его подключи будет работать, может он подпалены,частотник перед запуском проверяет движок на изоляцыю
  • 13 мая 2020 19:12
    Да двигатели разные на него цеплял.Частотник работает ,как нормальный ,но только без без двигателя. Но стоит подключить к нему двигатель ,хоть пиписечный ,пишет перегруз по току и уходит в ошибку ,так и не включившишь. Устанавливал уже уставку по току на 150 процентов -таже хрень. При этом частотник не стрелял ,не горел ,ничего видимого нет. Работал как обычно ,все гуд. Но в один момент начал уходить в ошибку по перегрузке по току. Пролез весь просматрел на предмет не пропая ,обрыва ,подгорания -все в порядке . Видимого нет ничего