- 12 июн 2020 09:52Александр ЧенгалКакое отношение к этой схеме имеют, перекидные рубильники, резервное питание? Марка полевого тран-ра?
- 12 июн 2020 12:45Юрий МаругинЗачем транзистор, вот работает больше 30-и лет. Датчики верхний и нижний уровень это изолированный нержавеющий пруток в металлическом баке.
- 12 июн 2020 20:35Александр Ченгал ответил Юрию МаругинуТам рубильники, здесь сатуратор, а пост со схемой -уровня воды! В сатураторе шток выключает=включает концевики. (верхний и нижний уровень) Можно фото датчика изолированного из нержавеющего прутка?
- 12 июн 2020 20:50Юрий МаругинНет концевиков, бак для воды из нержавеющей стали. Внизу и вверху вваренные два датчика. В сальниковых уплотнениях зажат металлический стержень диаметром 8мм длинной 60мм. К нему подходит провод, второй контакт датчика - сам металлический бак.
- 13 июн 2020 12:31Алексей ИсаковВыбросить Транзистор, Резистор, Диод и прочую Хрень и реле напрямую от электродов. Работает бесперебойно хоть от 12, хоть от 24 вольт. И дёшево , и безопасно.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Схема подключения
Существует несколько способов использования дополнительного источника питания:
Подключение по отдельной схеме резерва к выделенной группе.
Использование трехпозиционного переключателя или перекидного рубильника •••