Панельный пятиэтажный дом, второй этаж, такое только в этой квартире, выше-ниже по стояку чисто, выключали автоматы по очереди поквартирно по стояку-без изменений,

Искрит с одинадцати вечера до шести утра.

video_3503079495049.mp4

Комментарии

  • 2 апр 2022 06:04
    Это блуждающий ток какой-то придурок повесил землю на батарею
  • 2 апр 2022 07:41
    Да. А половина труб пластик,вот через арматуру и идёт
  • 2 апр 2022 07:41
    Вызвать Энергосбыт, они найдут в какой квартире воруют или землю зацепили.
  • 2 апр 2022 08:08
    Так а я о чем?
  • 2 апр 2022 08:51
    Давнишняя история... Ноль на стояк посадили... На новых приборах учёта не работает.... Умники
  • 2 апр 2022 09:04
    Бред.
  • 2 апр 2022 09:08
    Просто кто то использует батареи как ноль. Воруют энергию, счетчик стоит. Он врощаетса если фаза проходит через катушку счётчика и возвращаетса через ноль назад. Замкнутая цепь.
  • 2 апр 2022 09:21
    ...арматура здания соединена с металлической связью контура заземления-это правильно....если будет оборван ноль , то хоть заземление спасёт потребителей-иначе оборудование погорит...сейчас везде ставят узо , но на мой взгляд ноль должен иметь электрический контакт с заземлением, для исключения потери ноля и контур заземления должен быть идеальным с сопротивлением не выше 4 Ом
  • 2 апр 2022 18:33
    А прода накинуть?халява!
  • 4 апр 2022 19:52
    На новых счётчиках это не сканает.
  • Комментарий удалён.
  • Комментарий удалён.
  • 4 апр 2022 19:57
    Точно.ставят Fi. Защита от утечки.
  • 7 апр 2022 12:29
    Не путайте. Не землю, а рабочий ноль подключили к трубе.