- 19 фев 2023 15:52Тут никто точно не скажет думаю ...если цех это одно ,а если дома - другое ...
Допустим коттеджей с заявленной мощностью 15 кВт можно максимум 33 дома (11 шт на фазу).
Для нормального снабжения... - 20 фев 2023 08:25Ток 144А это ток 1 фазы трехфазного тр-ра S=100кВА. Расчет 100000:3:230=144А. Напряжение берётся 230В для начала линии. В конце линии из-за падения 220В.
- 20 фев 2023 10:00Это расчёт для фазного напряжения ,для линейного будет 100000:V3:400=144A.
V3 это корень квадратный из 3 равен 1,73. Напряжение линей ное в начале линии 0,4кВ в конце линии 0,38кВ. - 20 фев 2023 10:07Здесь наверное собрались автомобилисты.Тогда для них похожая задача. Мощность ДВС 100 л/с. подскажите сколько можно грузить л/с на каждый цилиндр..
- 20 фев 2023 10:11Автор спрашивает не на одну фазу...а на ,,Каждую,, значит 3...
- 20 фев 2023 10:16Тогда пусть точно ставит задачу. Тр-ы бывают 1,2,3 и 6 фазные.
- 20 фев 2023 10:18Согласен. Наверное даже не автомобилист...
- Комментарий удалён.
- 3 мар 2023 21:35Если есть сомнения то надо смотреть по рекомендованным предохранителям. У ТМФ 400/10 по низкой стороне рекомендован предохранитель 600а. Значит и ток на одной фазе менее 600. У Вашего транса 100ква, значит и ток порядка 150а на фазу максимум. Михаил Ахмистов все корректно пояснил, но мой способ проще -"на пальцах" и для "чайников".
- 7 мар 2023 17:30Не суть. Я думаю что нагружать выше 120 не стоит.
- 7 мар 2023 17:32Глухое кз при полной нагрузке и предохранитель не спасет - транс под замену.
- 7 мар 2023 21:31Не суть? Значения предельно допустимых нагрузок трансформаторов лучше помнить наизусть.
Хотя, не всем они нужны.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, есть трансформатор на 100квА, сколько можно грузить киловатт на каждую фазу по 0,4кв
Дайте знать точную информацию, а то всё по разному говарят