- 7 авг 2016 10:19Александр КрасильниковЗачем ставить ЕЛку,которая стоит уже миллион,когда можно обойтись пускателем 380В и РП на 220.
- 7 авг 2016 11:59Вячеслав Скурихин ответил Александру Красильниковуэто защита от неполнофазного режима и чередования фвз.
- 7 авг 2016 12:00Виктор ВладимировичНе буду ничего писать есть горький опыт комментария когда написал и выслушал кучу унижений товарищ правильно написал поменяйте кнопку пуск и стоп ну и плюс контакты должны обозначатся
- Далер ДалерКомментарий удалён.
- 28 авг 2016 20:42Слегка ЭлектрикВырезка из учебника ПТУ?
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Схема подключения реле контроля фаз Подключение.
Использование в приведенной ниже схеме подключения реле контроля фаз магнитного пускателя с необходимым токовым номиналом (величиной) позволяет управлять питанием нагрузки практически, любой потребляемой мощности. В схеме может быть использовано промежуточное реле или пускатель с катушкой с рабочим напряжением как 220, так и 380 В - как в данном примере. Если перечисленные контролируемые параметры сети в норме, контакты РКФ 11-12 будут разомкнуты, а контакты 21-24 замкнуты в цепи питания катушки магнитного пускателя КМ, срабатывание которого при нажатии кнопки “Пуск” замкнет главными контактами питающую цепь нагрузки, подав напряжение. В случае обрыва одной из “фаз”, питающих нагрузку, нарушения порядка их очередности, асимметрии напряжений или превышения порогов допустимых Umin/Umax, сработка реле - размыкание выходного контакта 21-24 вызовет размыкание питающей цепи катушки КМ и, соответственно - размыкание силовых контактов пускателя, обеспечив, таким образом защитное отключение нагрузки. Современные РКФ могут работать в режиме самовозврата после защитного отключения, т. е. поддерживать режим автоматического включения питания нагрузки (замыкание управляющего контакта 21-24), если контролируемые параметры питающей сети вернулись к допустимым значениям. При настройке значений контролируемых параметров реле, следует учитывать характер нагрузки, особенность режима ее эксплуатации и задержку срабатывания РКФ (3-5 сек). Определенные модели этих многофункциональных изделий могут поддерживать возможность регулировки задержки на отключение - самостоятельной установки ее необходимого значения. -----------------------