Комментарии
- 22 мая 2017 15:54Умная статья, но видать не для всех. Приятно вспомнить времена работы в эл лаборатории. Работал 416, и с МС 08 хаживал. До сих пор помню для 04 кВ не более 4 ом, для грозозащиты не более 10 ом.
- 22 мая 2017 16:05но я это харашо помню мы сами монтировали ктп а землю вокруг прорыли траншею и привезли 8 метровые пруток на 16 бригадир был в шоке как их в землю забивать а тут песок вот я его учил берем ставим прут подняли на 0 5 метра и опустили и он харашо лез в песок когда пригнали трактор и кранзабивать прутья мы с бригадиром уже их забили и напились водки
- 22 мая 2017 16:06а забивать их меня учили на практике после училища по деревням меняли лэп
- 22 мая 2017 16:08у меня забор закрелен на стальных столбах забитых и залитых в землю.весь периметр 105м....думаю хор-рошая ЗЕМЛЯ получилась...
- 22 мая 2017 16:10да земдя е знаю а противовес для антены исключительный
- 22 мая 2017 16:11...на счет противовеса вопрос,я думаю,уже не актуален...есть же инет !
- 22 мая 2017 16:14каждому свое а у меня по улице трубы газ проходит а с другой стороны стадирн огорожен металическим забором и все удевляются как у меня работает антена хотя и низко подвешена
- 22 мая 2017 18:17М 416 в Белоруссии запретили давно. Пользуется вроде Щ4106(если не ошибаюсь)
- 23 мая 2017 21:30"....После этого можно будет зажать ручку и крутить стрелку, пока она не станет в положение «ноль». Полученный результат, вам необходимо умножить на ранее полученный множитель...." Ноль умножить на любое число = НОЛЬ.. Нормальная инструкция для того ,кто только осваивает прибор!!!
- Комментарий удалён.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Многие слышали и не только о таком показателе качества заземления как "сопротивление заземления".
Но как измерить это сопротивление?
Для измерения сопротивления заземления обычный мультиметр не подойдёт - используются специально предназначенные для этого приборы, например М-416 (или МС-08, ИСЗ-2016, Ф4103-М1, MRU-MRU200, MRU120, MRU105 и т.д.)
Давайте рассмотрим, как измерить сопротивление прибором М-416. Перед тем, как использовать устройство необходимо убедиться, что у него есть питание. Готовый прибор вам необходимо будет поставить на ровную горизонтальную поверхность. Теперь необходимо выполнить калибровку этого прибора. Устройство необходимо поставить в положение «контроль» и удерживать красную кнопку, а значение необходимо перевести в режим «ноль». Для проведения измерений необходимо использовать трехзажимную схему. Вспомогательный стержень необходимо забить не менее чем на полметра в землю. Все провода, вам необходимо подключить по схеме, которая размещена ниже.
Переключатель, который располагается на приборе необходимо будет
перевести в положение «Х1». После этого можно будет зажать ручку и
крутить стрелку, пока она не станет в положение «ноль». Полученный
результат, вам необходимо умножить на ранее полученный множитель. Это и будет ваше искомое значение. Значение, которые вы получите после выполнения замеров не должно превышать отметку в 8, 4 и 2 Ом при напряжении в 220, 380 и 660 Вольт. Если в электроустановках будет использоваться изолированная нейтраль, тогда сопротивление заземляющего контура будет соответствовать п 1.7.104 ПУЭ и рассчитываться оно будет по формуле Rз * Iз < 50 В.