Комментарии
- 19 дек 2017 10:11Андрей ПономарёвНа фотке дифавтомат?
- 19 дек 2017 21:04Сергей МалюгинТоже выключатель дифференциальный(УЗО)
- 22 дек 2017 22:34Александр ШевелёвУЗО на утечку работает а АДшка и на тепловую
- 17 янв 2018 14:02Иван кровяков!
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
типы УЗО
Применение устройств защитного отключения является одним из важнейших условий безопасности человека. И вопрос повсеместного применения УЗО — это не только вопрос гуманности, но и обязательное требование, регламентируемое Правилами устройства электроустановки ПУЭ, согласно которым данные устройства должны соответствовать ГОСТ Р 51327.1-99 и ГОСТ Р 51327.2.2-99.Во Временных указаниях к ПУЭ (Из письма Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ) в частности, говорится: «В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа „А“ (например, АД12М, АВДТ32 ТМ IEK), реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа „АС“, реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях». Международная электротехническая компания «ИЭК» производит полный комплекс устройств защиты: ВД1-63, АД12/12М/14, АВДТ, которые отличаются как по своим функциональным характеристикам, так и по техническим параметрам.Наиболее массовыми типами УЗО являются: устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока и короткого замыкания, функционально зависимые от наличия напряжения в сети: как, например, АД12/14, АД12М и АВДТ32 ТМ IEK; устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока и короткого замыкания, не зависимые от наличия напряжения в сети: как, например, ВД1-63 ТМ IEK. УЗO предназначены для:
1. Защиты человека от поражения электрическим током в случае прямого прикосновения к токоведущим частям электроустановок (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK с номинальным отключающим дифференциальным током IΔn не более 30 мА);
2. Для защиты людей при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок при повреждении изоляции (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK с номинальным отключающим дифференциальным током IΔn, равным 10, 30, 100 мА);
3. Для дополнительной защиты: в случае выхода из строя устройств, предназначенных для защиты от поражения электрическим током (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK, имеющих номинальный отключающий дифференциальный ток не более 30 мА)
4. Для защиты от пожаров, возникающих из-за утечек дифференциального (остаточного) тока при повреждении изоляции токоведущих частей (АД, АВДТ, ВД1-63 ТМ IEK с номинальным отключающим дифференциальным током IΔn, равным 300 мА).Рекомендации по применению УЗО
Каждая электроустановка низкого напряжения имеет постоянный (фоновый) ток утечки на землю, обусловленный несбалансированностью внутренней емкости между токоведущими проводниками и землей в трехфазных цепях или емкостью между токоведущими проводниками и землей в однофазных цепях. Чем крупнее электроустановка, тем больше ее емкость и, соответственно, больше ток утечки. Иногда емкостной ток утечки на землю значительно возрастает за счет применения в электронном оборудовании (автоматических, нформационных и компьютерных системах и др.) фильтрующих конденсаторов. При отсутствии более точных данных постоянный ток утечки в рассматриваемой электроустановке можно оценить на основе следующих величин, замеренных при напряжении 230В, 50 Гц:
• однофазная или трехфазная цепь: 1, 5 мА/100 м
• обогреваемый пол: 1 мА/кВт факс-терминал: 1 мА
• рабочая станция обработки информации: 2 мА
• оконечное устройство обработки информации: 2 мА
• принтер: 1 мА
• фотокопировальный аппарат: 1, 5 мАНеобходимо правильно выбирать УЗО с нужным значением тока утечки, таким как, например, 10 или 30 мА или 100 или 300 мА (компания «ИЭК» предоставляет полный ассортимент всех устройств УЗО на все указанные номинальные токи).АВДТ 32 — новые преимущества УЗО
Развивая линейку устройств защитного отключения, компания «ИЭК» вывела на российский рынок новые изделия. Это устройства АВДТ 32 с расширенным диапазоном характеристик:
1. АВДТ с характеристикой В на токи 10 × 16А с током уставки 10мА, предназначенные для установки на отдельных линиях срабатывания: для сантехнических кабин, ванных и душевых (согласно требованиям ПУЭ п. 4.15)
2. АВДТ на большие токи от 40 до 63А с током уставки 30 × 100 мА, предназначенные для установки на вводе в квартиру или индивидуальный жилой дом (согласно требованиям ПУЭ п. 7.1.84)Основные преимущества АВДТ 32:
• увеличенная предельная коммутационная способность (6кА), позволяющая устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты;
• кнопка «Тест» для проверки работоспособности схемы и правильности подключения;
• серебросодержащая напайка, как на подвижном, так и на неподвижном контакте, повышающая изностойкость контактной группы;
• габариты, соответствующие 2-модульному исполнению (за счет изменения схемы элементов конструкции);
• индикатор состояния главной цепи, передающий точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.Основная область применения устройств защитного отключения (УЗО) — распределительные, учетно-распределительные щиты жилых и общественных зданий, щитки квартирные, устройства временного электроснабжения строительных площадок, садовые дома, гаражи, объекты розничной торговли. Обращаем Ваше внимание на то, что защиту от возгорания с помощью устройств защитного отключения целесообразно использовать повсеместно, а не ограничиваться только пожароопасными производственными помещениями. Применение УЗО поможет Вам избежать многих неприятностей, либо значительно минимизировать их.