- 9 мар 2018 11:15Кузькина МатьНаверное многие электрики и в глаза его не разу не видели,
- 9 мар 2018 11:19Кузькина Мать
- 11 мар 2018 19:10Александр Ракитин ответил Кузькиной МатьПравильно мыслиш - это 6 разряд...
- 11 мар 2018 19:12Александр Ракитин...и 5 гр.допуска не ниже
- 11 мар 2018 19:39Кузькина Мать ответила Александру Ракитину5 гр. У самого сэнсэя, а это 4-5 разряд 4гр. Которые реально понимают куда лезть можно а куда нельзя. Сейчас очень интересные кадры трудоустраиваются, на освещение страшно одних выпускать.
- 11 мар 2018 19:45Александр Ракитин ответил Кузькиной МатьФакт
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Реле Бухгольца 1картинка и Однопоплавковое реле Бухгольца с резьбовым соединением-2 картинка
Расшифровка аббревиатуры реле:
В – реле с двумя элементами;
F – с фланцами;
80 – внутренний диаметр фланца;
Q – фланец квадратной формы.
Газовое реле имеет сигнальный элемент 1 и отключающие элементы 2,3 (1,3 – поплавки, 2 – пластина). В нормальных условиях работы корпус реле заполнен маслом, и все элементы занимают положение, при котором их контакты разомкнуты. При незначительном газообразовании в баке трансформатора газ по трубопроводу проходит в расширитель, скапливаясь в верхней части реле, где помещен сигнальный элемент 1.
При скоплении в реле определенного количества газа уровень масла в нем снижается так, что поплавок сигнального элемента 1 опускается под действием силы тяжести и сигнальный контакт замыкается; так же срабатывает сигнальный элемент и на уход масла по другим причинам.
При дальнейшем снижении уровня масла, когда корпус реле опорожняется практически полностью, поплавок 3 отключающего элемента также опускается под действием силы тяжести и отключающий контакт замыкается.
При внутренних повреждениях трансформатора в месте КЗ происходит бурное разложение масла и поток масла или смеси масла с газом устремляется из бака в расширитель. Под действием этого потока отклоняется на определенный угол пластина 2 отключающего элемента и отключающий контакт замыкается.
В зависимости от вида и развития повреждения трансформатора возможна последовательная работа сигнального и отключающего элементов или их одновременная работа.
Сигнальным и отключающим контактами являются герконы (магнитоуправляемые реле), которые запаяны в стеклянные колбы и срабатывают от приближения к ним постоянного магнита, укрепленного на поплавках.