Провод для электропроводки.

Как выбрать?
Чаще всего с проблемой выбора проводов для электропроводки сталкиваются при замене существующей или прокладки новой электропроводки. Действительно учитывая количество электроприборов, правильный выбор проводов для современного дома становится очень важным делом.
В чем же проблема выбора провода для электропроводки? Чаще всего ответ прост очень. Элементарно не понятно, с какого конца надо подходить к этому вопросу. Мы рассмотрим подробно, чем же необходимо руководствоваться при выборе проводов для электропроводки.
Первое о чем стоит задуматься это площади сечения электропровода. Чем больше площадь сечения провода, тем больший ток по нему может пройти и соответственно большая мощность. Однако это не означает, что лучше всего приобрести самый толстый кабель и проложить его везде. Это как минимум не экономично. Более грамотно определить какая имеется мощность конечного потребителя и под нее подобрать оптимальное сечение провода. Для выбора оптимального сечения провода для электропроводки можно таблицей руководствоваться.
Следует отметить, что обычно максимальная мощность, подводимая к квартире не превышает 6, 6 квт. Соответственно выбирать провод сечением более 2, 5 мм 2 не целесообразно.
Другой вопрос, который возникает исходя из этой таблицы: "целесообразно ли везде применять провод сечением 2. 5 мм 2? " Безусловно, это допустимо, но с точки зрения экономии не рационально. Дешевле и правильнее, например, для освещения использовать провод с меньшим сечением. Определить требуемое сечение достаточно просто, для этого достаточно просуммировать мощность потребителей находящихся на рассматриваемой линии.
Рассматривая эту таблицу не вольно возникает вопрос: "какой провод лучше медный или алюминиевый? Не в даваясь в подробности (их можно узнать в вышеупомянутом госте) для прокладки электропроводке в помещении лучше использовать медный провод и желательно витой. Во-первых, медный провод выдерживает больший ток, а во-вторых, с медным витым проводом легче работать, он хорошо гнется и не ломается.
Лишь в том случае, если с сечением и материалом проводов стало более менее ясно и понятно перейдем к другому вопросу: "скольки жильным должен быть провод для электропроводки? В том случае, если в доме или квартире предусмотрено заземление, то необходимо использовать трех жильный кабель, если же заземление не предусмотрено, то возможно использовать и двух жильный. Так же трех жильный провод понадобиться для установки двух позиционного выключателя. Во всех остальных случаях вполне подойдут двух жильные провода.
Следующий вопрос материала изоляции касается. Для прокладки в сухом помещении коим является квартира или загородный дом подойдут провода в ПВХ изоляции. Для сырых помещений необходимо использовать провод в резиновой изоляции.
И последний часто возникающий вопрос: "можно ли соединять медные и алюминиевые провода? Непосредственно нельзя! При протекании тока через соединения материалов меди и алюминия возникает электрохимическая коррозия. Т. е. возникает на поверхности проводов возникает окисная пленка, которая препятствует прохождению электрического тока. В результате в этом месте со временем образуется разрыв цепи. Во избежание вышеуказанных проблем для соединения медных и алюминиевых проводов необходимо использовать клеммы, которые не допустят соприкосновения проводов из разных материалов.

Провод для электропроводки. - 866791983017
Провод для электропроводки. - 866791983529
Провод для электропроводки. - 866791983273
Провод для электропроводки. - 866791983785

Комментарии

  • 30 мар 2018 20:29
    Автор говорит о электропроводке современного дома, а приводит таблицу для провода и кабеля, проложенных в воздухе и земле. При этом никаких пояснений не даёт. Я лично не вижу в своей квартире землю, а воздух наблюдаю без проводов. На счёт нагрузки (утверждение, что нагрузка не превышает более 6,6кВт) может быть и верна, но в высотных домах(выше 10эт) газа как правило нет. (Установленная можность духовки и плитки выше 6,6кВт).
    На счёт утверждения «..достаточно ...просуммировать мощность потребителей рассматриваемой линии» - это глупость. И ещё у меня дома есть заземление( дай бог чтобы оно  было у всех) но нет трёхжильного кабеля!!! (Дай бог строителям здоровья)
  • 31 мар 2018 00:25
    У нас в доме земля есть
  • 31 мар 2018 00:26
    И автор скорей всего взял из пуэ эти таблице так что ж получаеться что пуэ тафта и тот кто написал пуэ тоже
  • 31 мар 2018 05:44
    c23a94acf4
  • 31 мар 2018 05:45
    дели ток на 2
  • 31 мар 2018 06:20
    Кто не шарит в электромонтаже тот и пользуется тупа таблицами .....кто шарит тому и таблица не нужна,всё держится в голове и считается автоматически.;-)
  • 31 мар 2018 08:28
    кто придумал эту таблицу  баран ...частные дома горят как спички с этими 1,5 мм для освещения.....себе завышают небось...
  • Комментарий удалён.
  • Комментарий удалён.
  • Комментарий удалён.
  • 31 мар 2018 14:49
    удлинитель давно ломался?
  • 31 мар 2018 15:00
    1 и 2  таблица мутная а последняяя самая то...удлинитель на 2,5 мм.....должен быть...
  • 31 мар 2018 15:02
    ...ну да,ну да.   должен,если сам делаешь...
  • 31 мар 2018 15:05
    на полтора киловаттных обогревателях стоит не больше полторушки  провод,а полтора киловатта на освещение ослепнуть можно...
  • 31 мар 2018 15:37
    А причём  здесь удлинитель и последняя таблица почитай для чего это таблица