Комментарии
- 30 мар 2018 17:17Сергей РазумовМожно и по аккуратнее,
- 30 мар 2018 17:38Дмитрий МешковПойдёт..
- 30 мар 2018 18:28Андрей ЗеровЗабей и живи спокойно!)) А еще можно в стену распредкоробку для спокойствия замутить)))
- 30 мар 2018 18:56Александр Минеевскрутить спаять ивсе океи будет
- 30 мар 2018 19:53Пилигрим Байкальский
- 30 мар 2018 20:06Михаил Максимовничего не надо перетягивать вставляешь вставыш и пропаиваешь содинение всё изолируешь трубками или лентой
- 30 мар 2018 20:09Алексей БогдановОтлично но если нет преса можно вставку впаять.
- 30 мар 2018 20:46Михаил МаксимовКонечно...пропаиваешь паяльником соединение и всё..
- 30 мар 2018 23:45๑Дӂѻԋ๑ ๑Ḉѻϸŏӄùԋ๑Честно говоря в новостройках провода в полу идут в трубах пвх в монолите и вытаскиваются спокойно а в коридоре где щит там снизу под планкой не замурованы они.на крайней случай муфты сделал молодец.
- 31 мар 2018 00:41Евгений БогдановКабель 3/10 в квартиру в водной хрена там нагрузка
- 31 мар 2018 08:09๑Дӂѻԋ๑ ๑Ḉѻϸŏӄùԋ๑ ответил Евгению Богдановутам наверное газа нет все на электричестве
- 31 мар 2018 09:49Агафонов КонстантинНормуль
- 31 мар 2018 20:10Евгений Богданов ответил ๑Дӂѻԋ๑ ๑Ḉѻϸŏӄùԋ๑Может быть сейчас же многие дома с електроплитами чёт я промухал это
- 3 апр 2018 14:05Виталий Зозуля ответил Евгению БогдановуСейчас такие требования.
- 3 апр 2018 19:19Александр Минеевбылбы у бабушки х былабы она дедушкои авы говорите европа да клали мы на эту европу сделали чтоб работало ивсе чо еще надо
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Перебит вводной кабель в квартиру, что делать?
(Как не надо делать).
В том случае, если перебит вводной кабель в квартиру, надо его перетягивать целиком. Так надо делать по правилам.
Вот , внимание, только в жизни не всегда удаётся следовать всем пунктам наших, прямолинейных и часто блядских законов.
Итак. Новостройка (3 года дому), квартира после дорогостоящего ремонта. Хозяин пытаясь закрепить какую то фигню под щитом перебивает вводной кабель. Перетащить нельзя - замоноличен (общестрой, бдыть) ремонт и в коридоре и на площадке. Щит метрах в 10. На площадке чистые стены. По материалам получится тысяч около 3-4 (кабель 3 х 10 плюс кабель канал. А ешё приятности с вызовом контролера, возможно требование утвердить проект по изменению схемы питания. До хуа - хуа вопросов. Короче плюнул и срастил.
Для соединения использовал медную трубку 6 мм. Сечение трубки получается при толщине стенки 1 мм около 15 мм кв. Отлично подходит. Правда чтобы купить, пришлось сгонять на авторынок (тормозуха внутренний диаметр около 4 мм провод 10 кв входит. Для обжатия использовал пресс ПРГ - 70 ( не путать с РПГ - 7) - для электрика вещь крайне полезная. Хоть он мне и не часто нужен, но считаю, что должен быть у любого профессионального электрика.
Трубку опрессовал с каждой стороны по 2 точки прессования ( перебор - для надежности. Одел с обеих сторон по термотрубке сильной усадки (усадка в 4 раза) после опрессовки сначала усадил одну половину трубки, затем натянув на край первой, второй кусок. (Они склеились.
Соединение скруткой и клемниками в данной "Неправильной" ситуации, считаю просто опасным. Решение конечно принимать вам, но сращивание опрессовкой считаю единственно правильным методом для восстановления кабеля.