Принципиальная схема электроснабжения здания по системе TN-C-S

В ней без изменений остался кабель, проложенный от трансформаторной подстанции до распределительного щита на вводе в здание. Все остальное подверглось доработкам. PEN проводник, подключенный к своей шине, разделился на две магистрали: РЕ (цвет желто-зеленый) и N (цвет синий). Этот способ на практике электрики именуют «расщеплением».
На ней видно, что кабельный конец PEN проводника от ТП подключен к РЕ шине, которая повторно заземлена. От нее отходят все РЕ проводники в электросхему здания.
Шина общего нуля N установлена на изоляторах внутри распределительного щита здания и подключена к шине РЕ двумя перемычками, расположенными по краям. N проводники подключаются к своей шине, а затем уходят от нее дальше в схему.
Правильное выполнение такой схемы исключает потерю контура заземления РЕ проводником при повреждениях нуля или любых манипуляциях с ним как внутри здания, так и на трансформаторной подстанции.

Принципиальная схема электроснабжения здания по системе TN-C-S - 867372838057
Принципиальная схема электроснабжения здания по системе TN-C-S - 867372838313
Принципиальная схема электроснабжения здания по системе TN-C-S - 867372838569

Комментарии

  • 11 апр 2018 07:32
    А шины на фото из алюминия?!
  • 11 апр 2018 09:05
    Как всегда не обошлось без ошибок.
    1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (РЕN – проводник) обозначают одним из следующих способов:
    зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
    светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
    (ГОСТ Р 50462-92 п.3.2.2; МЭК 446-89).
    2. Предусмотреть возможность индивидуального соединения каждого проводника PE (PEN) и N в силовом щите (ПУЭ 7 изд. п. 7.1.36; п. 1.7.119; п. 1.7.144).
    3. Повторное заземление имеет рекомендательный характер.
    При применении системы TN рекомендуется (!!!) выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. (ПУЭ 7  изд. п. 1.7.61).
    Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части.
    1) …
    2) …
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель)(!!!);
    4)…
    (ПУЭ 7  изд. п. 1.7.82).
    4. Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. (ПУЭ 7  изд. п. 1.1.17).
    Я тут намедни, на вводе устанавливал счетчик в многоквартирный дом и наблюдал такую картину. При замене кабелей электрики проложили 5-проводные кабели от ВРУ до подъездных щитов (это молодцы). Так не зная куда подцепить РЕ-проводники (в ВРУ) они их оставили в воздухе (!) т. е. не подключенные.
  • 11 апр 2018 09:38
  • 11 апр 2018 10:12
    мало ли...искрить они начали, испугались (это бывает)
  • 11 апр 2018 11:18
    поменять лампочку или всякая мелочь. Но лучше сложное пусть делают специалисты. Может быть дороже,но надёжнее. Что бы потом не плакать.
  • 11 апр 2018 11:44

    Еще бы знать, специалисты ли они

  • 11 апр 2018 17:02
  • 11 апр 2018 18:26
    Вот это точно. А советы давать исходя из собственного опыта ,дело неблагодарное.