Принципиальная схема электроснабжения здания по системе TN-C-S
В ней без изменений остался кабель, проложенный от трансформаторной подстанции до распределительного щита на вводе в здание. Все остальное подверглось доработкам. PEN проводник, подключенный к своей шине, разделился на две магистрали: РЕ (цвет желто-зеленый) и N (цвет синий). Этот способ на практике электрики именуют «расщеплением».
На ней видно, что кабельный конец PEN проводника от ТП подключен к РЕ шине, которая повторно заземлена. От нее отходят все РЕ проводники в электросхему здания.
Шина общего нуля N установлена на изоляторах внутри распределительного щита здания и подключена к шине РЕ двумя перемычками, расположенными по краям. N проводники подключаются к своей шине, а затем уходят от нее дальше в схему.
Правильное выполнение такой схемы исключает потерю контура заземления РЕ проводником при повреждениях нуля или любых манипуляциях с ним как внутри здания, так и на трансформаторной подстанции.
1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (РЕN – проводник) обозначают одним из следующих способов:
зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
(ГОСТ Р 50462-92 п.3.2.2; МЭК 446-89).
2. Предусмотреть возможность индивидуального соединения каждого проводника PE (PEN) и N в силовом щите (ПУЭ 7 изд. п. 7.1.36; п. 1.7.119; п. 1.7.144).
3. Повторное заземление имеет рекомендательный характер.
При применении системы TN рекомендуется (!!!) выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.61).
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части.
1) …
2) …
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель)(!!!);
4)…
(ПУЭ 7 изд. п. 1.7.82).
4. Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. (ПУЭ 7 изд. п. 1.1.17).
Я тут намедни, на вводе устанавливал счетчик в многоквартирный дом и наблюдал такую картину. При замене кабелей электрики проложили 5-проводные кабели от ВРУ до подъездных щитов (это молодцы). Так не зная куда подцепить РЕ-проводники (в ВРУ) они их оставили в воздухе (!) т. е. не подключенные.
Еще бы знать, специалисты ли они