Комментарии
- 24 мая 2018 08:20Юрий пЗабыли только дописать..что симистор Т1, надо будет поставить на большой радиатор...на много больше чем пускатель.
- 24 мая 2018 08:44Юрий пПлавно воду нагревает...
- 24 мая 2018 08:54Юрий пВот можно так сделать.Схема трёх фазного твердотельного реле на 20кВатт. Но нужен массивный радиатор.
- 24 мая 2018 09:18Виктор СомовКроме решения проблемы подгорания контактов (если предполагается частые включения нагрузки) никаких плюсов больше не вижу
- 24 мая 2018 09:26Борис УшаковДобавление дополнительного исполнительного полупроводникового элемента не добавляет надежности узлу, а даже наоборот.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Замена электромагнитного пускателя на бесконтактный ключевой элемент.
Возникла необходимость замены электромагнитного пускателя на бесконтактный ключевой элемент. Пускатель управлял работой электрического отопительного котла. Использование полупроводниковых элементов позволяет решить кроме коммутации дополнительные задачи. В частности – плавное включение нагревательных элементов. Из информации, размещенной в интернете, была выбрана схема с применением микросхемы К1182ПМ1. И в конечном варианте схема получила следующий вид.
Время плавного включения нагревательного элемента Rнаг определяет конденсатор C3. Резистор R2 определяет время плавного выключения нагревательного элемента. Термостат S1 управляет включением схемы автоматики. Симистор T1 управляет включением и выключением нагревательного элемента (тэна отопительного котла). Преимущество плавного включения нагревательных элементов понятно. Проверено на практике в течении двух отопительных сезонов. Рекомендую для повторения.