Принцип действия автоматических выключателей

В случае перегрузки в защищаемой цепи, ток, протекающий по ней, нагреет биметаллическую пластину. Пластина при нагреве изогнется и толкнет рычаг, который уже будет воздействовать на механизм свободного расцепления.
При этом стоит учитывать, что с ростом тока уменьшится выдержка времени отключения.
В случае короткого замыкания в защищаемой цепи, ток, текущий через электромагнитную катушку автовыключателя, возрастает во много раз, и, соответственно, возрастает и магнитное поле, перемещающее сердечник, а он в свою очередь уже переключает рычаг свободного расцепления.
В обоих этих случаях подвижный контакт отойдет от неподвижного контакта, автомат выключится, произойдет разрыв цепи, т.е. электрическая цепь защищена от перегрузки и токов короткого замыкания.
При перегрузке и токах короткого замыкания, выключатель отключится независимо от того, удерживаема ли рукоять управления в положении включения или нет.
Время, при котором сработает выключатель, не превысит более чем 0,02 сек.
Условия эксплуатации автоматических выключателей
Важно соблюдать условия эксплуатации данных приборов, так как они могут и продлить, и значительно сократить термины службы приборов. Так, температура окружающей среды должна колебаться в пределах -5 − +40°С, а среднесуточное значение температуры воздуха не должно превышать показатель в +35°C.
Установка должна быть размещена на высоте не более 2 000 м над уровнем моря. Окружающий установку воздух должен быть чистым, а показатель относительной влажности воздуха не должен превышать 50%, учитывая максимальную температуру в +40°C. Если же температуры более низкие, чем указанные выше, допустима более высокая относительная влажность воздуха, к примеру порядка 90% при температуре +20°C.
Окружающая среда при помещении и дальнейшей эксплуатации прибора должна быть невзрывоопасной, и не содержать газы, жидкости и пыли в концентрациях, которые могут нарушить работу автоматических выключателей.
Условия хранения автоматических выключателей
Выключатель должен храниться в сухом закрытом и защищенном от влаги месте, соблюдая температуру хранения, которая не должна превышать +40 °C и опускаться ниже -25 °C. Относительная влажность воздуха − не выше 98% , учитывая, что температуа воздуха составит +25 °C. При температуре +20 ± 5 °C среднемесячная относительная влажность должна составлять не более 90%.
Указания общего характера и порядок установки автоматического выключателя
Выбирая номинал выключателя, имейте ввиду, данные, помещенные в таблицу 1, действительны только для выключателей, что работают при температуре +30*5 °С. В случае изменения температуры, каждые 10 °С с обратной пропорцией на 5% будет изменяется номинальный ток вашего автоматического выключателя.
Монтаж производится только в помещении, защищенном от любых типов осадков (снега, дождя и пр.), помещении хорошо проветриваемом, температура внутри которого будет составлять не ниже -25°С и не превышать +40°С.
Установка выключателя должна производиться только квалифицированным специалистом. Выключатели крепится на рейку DIN размером 35 на 7,5 мм.
Выключатели должны быть расположены вертикально − это их рабочее положение, обозначение "ВЫКЛ" указывает вверх.
Перед установкой выключателя, стоит проверить автомат на отсутствие в нем каких-либо внешних повреждений, а также провести несколько пробных включений и отключений для того, чтобы убедиться: механизм работает исправно.
Первым делом проверьте маркировку, нанесенную на автомат − соответствует ли эта маркировка запрашиваемым вами условиям.
Для того, чтобы подсоединить выключатель, используйте медный проводник (кабел) или медные соединительные шины.Подвод напряжения от источника питания к выводам выключателя осуществляется со стороны выводов 1,3,5,7 − сверху них.Монтаж в распределительные щитки старого образца производится благодаря пластмассовому переходнику, так же как и при замене АЕ на ВА.При монтаже автоматических выключателей возможен конечный результат без промежутков между ними.
Техобслуживание автоматических выключателей
При эксплуатации автомата типичная плановая проверка должна производится регулярно и соответствовать "Правилам эксплуатации электроустановок потребителей".
Нужно каждую неделю производить визуальный осмотр установки. Питание при обслуживании установки нужно отключать в случаях:
очистки от пыли и любых возникших загрязнений установки, особое внимание уделяйте чистоте в районе входящих/ отходящих контактов;
а также при подтягивании зажимных винтов. Этот тип автоматических выключателей позволяет использовать дополнительные блок-контакты.
Между собой автоматические выключатели можно соединить с помощью специальной соединительной шины.
Выключатель ВА имеет возможность для соединения как между собой, так и с УЗО при помощи U-образной контактной шины.

Принцип действия автоматических выключателей  - 870906850729
Принцип действия автоматических выключателей  - 870906850985

Комментарии