Каким должно быть сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора, или вывода источника однофазного тока?

Ответ.
Должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственного при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.

Каким должно быть сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора, или вывода источника однофазного тока? - 871775384745

Комментарии

  • 21 авг 2018 22:01
    Раньше не более 4ом было, а шо сейчас, инженеров развелось…
  • 21 авг 2018 22:04
    А на фига располагать заземлитель ВОЗЛЕ и не присоединять?
  • 22 авг 2018 05:47
    4ом сопротивление заземляющего п р о в о д н и к а
  • 22 авг 2018 07:24
    Для тп10/0,4 кВ не более 4 ом если выходит одна ВЛ-0,4кВ, а если больше 2 линий 30 ом, но со всеми " повторами" сопротивление ЗУ не более 4 ом