Комментарии
- 30 дек 2018 19:01Валерий ПрокофьевСтальные трубы вроде запрещено использовать в ПУЭ , с глубины будет подниматься теплый воздух и на границе промерзания земли садится конденсат или хоть итп. Срок службы будет не большой. По любому там будет циркуляция воздуха. Да арматуру тоже запрещено ПУЭ.
- 30 дек 2018 22:35Владимир ТрухтановЗапрета использовать стальные трубы в качестве вертикальных или горизонтальных заземлителей В ПУЭ, как впрочем и в других НТД нет. Все зависит от диаметра трубы и толщины стенки трубы.Из черной стали минимальный диаметр 32 мм, минимальная толщина стенки 3,5 мм. При монтаже заземляющего устройства нужно руководствоваться не случайными рисунками, а проектным решением специализированной организации, входящей в СРО.
- 31 дек 2018 00:49Юрий МироновВ земле сечение горизонтального проводника должно быть не менее 160 мм кв...
- 31 дек 2018 00:52Юрий МироновУголок, полоса, труба,- сечение не менее 4 мм( толщина)
- 31 дек 2018 01:42Владимир ТрухтановПУЭ п. 1.7.102 таблица 1.7.4 материал - сталь черная; профиль сечения - трубный, минимальный диаметр - 32 мм; толщина стенки - 3,5 мм.
- 31 дек 2018 09:31сергей першинЯ не специалист по заземлению, но что-то понимаю. Конечно чисто стальные изделия вкапывать нельзя. Со временем коррозия все заземление превратит в опасный инструмент. Стальные изделия,с омеднением, это классический вариант, и дальше лучше всего применять медные изделия или с омеднением, тогда это будет качественное заземление и прослужит много лет.
- 31 дек 2018 15:34Владимир ТрухтановКак не специалисту объясняю, что запрета использовать чисто стальные "изделия" для монтажа заземлителей ни в Правилах устройства электроустановок ни в другой нормативно-технической документации нет. Для того, чтобы заземлители не превратились, как Вы пишите в "опасный инструмент", то в соответствии с требованием пункта 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей не реже одного раза в 12 лет производится осмотр заземлителей со вскрытием грунта. При вскрытии грунта должна производится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50 процентов его сечения. Применение медных заземлителей дорого и на практике не применяется.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
Для изготовления заземляющих электродов используется стальной уголок со стороной 50 – 75 мм и толщиной от 4 мм. Длина уголка должна быть в пределах 2,5 – 3 м. Можно использовать также стальные трубы и арматуру аналогичного поперечного сечения и длины.
Электрод заглубляется в грунт так, чтобы до поверхности было расстояние в пределах 50 – 80 см, а до ближайшего соседнего электрода от 2,5 – 3 м.
К электродам приваривается горизонтально расположенный стальной провод диаметром от 6 мм, либо взамен его стальная полоса толще 4 мм и сечением более 48 кв. мм. Место сварки необходимо защитить от влаги, например с помощью битума.Внутри помещений с электрооборудованием до 1000 В заземляющий контур делается из стального провода или полосы сечением от 100 кв. мм, а соединители между ним и электрооборудованием делаются из стального провода диаметром более 5 мм или стальной полосой, сечение которой более 24 кв. мм.Проверить качество заземления несложно. Для этого можно подключить лампу накаливания между заземлением и одним из проводов линии электроснабжения 220 В. Если лампочка нормально светится все сделано правильно. Однако со временем из-за коррозии стали заземление может ухудшиться. Поэтому необходимо делать периодические проверки заземляющих цепей в соответствии с ПУЭ.
Правильно сделанное заземление гарантирует безопасность персонала, работающего с электрооборудованием, от поражения электрическим током в случае появления потенциала на корпусе оборудования.
#заземление