Эти правила прописаны в ПУЭ разделах 1.7 и 7.1 1. Расщепление PEN провода должно осуществляться до любого коммутационного аппарата (в частности вводного автомата). При этом провод непосредственно сажается на разделительную планку, которая также соединяется с нулевой и заземляющей планкой. Получается, что данное действие необходимо выполнить до прибора учета, а никак ни после. 2. При этом сечение всех проводников ответвления должно быть идентичным. 3. В дальнейшем запрещено вновь соединять в одну точку разделенные проводники. 4. Запрещено применять одну шину для N, а так же PE проводников, правильно делать так, как на картинке. 5. Также желательно выполнить повторное заземление уже непосредственно на вводе. 6. Категорически запрещено использовать какие-либо коммутирующие аппараты в цепях PEN, а так же PE проводниках.
⚡Электрика-Электроника 💡 Наука и Технологии ⚡
Правила разделения PEN проводника согласно ПУЭ
Эти правила прописаны в ПУЭ разделах 1.7 и 7.1
1. Расщепление PEN провода должно осуществляться до любого коммутационного аппарата (в частности вводного автомата). При этом провод непосредственно сажается на разделительную планку, которая также соединяется с нулевой и заземляющей планкой.
Получается, что данное действие необходимо выполнить до прибора учета, а никак ни после.
2. При этом сечение всех проводников ответвления должно быть идентичным.
3. В дальнейшем запрещено вновь соединять в одну точку разделенные проводники.
4. Запрещено применять одну шину для N, а так же PE проводников, правильно делать так, как на картинке.
5. Также желательно выполнить повторное заземление уже непосредственно на вводе.
6. Категорически запрещено использовать какие-либо коммутирующие аппараты в цепях PEN, а так же PE проводниках.