«Требования к проходам, проездам и подъездам к многоквартирным жилым домам для пожарной техники» Комитет ТОС «Большие Поля» информирует жителей о требованиях к проходам, проездам и подъездам к многоквартирным жилым домам для пожарной техники. Убедительная просьба к автовладельцам – не оставлять автомобили на подъездных дорогах, внутри дворовых проездах, так как припаркованный автотранспорт препятствует проезду и работе специальной пожарной техники в случае пожара. Согласно пункту 1 ст. 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ) для зданий и сооружений должно быть обеспеченно устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. Требование о содержании в исправном состоянии в любое время года дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам изложено в пункте 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390. Требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности подъезд пожарных автомобилей с двух продольных сторон должен быть обеспечен к многоквартирным жилым домам высотой 28 и более метров (10 и более этажей). Только с одной стороны подъезд пожарных автомобилей может быть обеспечен в случаях: - меньшей высоты, чем указано выше; - двусторонней ориентации квартир; - устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; - 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; - 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров, При этом, в общую ширину противопожарного проезда, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения следует принимать для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров, для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. При устройстве тупиковых проездов, они должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 16 x 16 метров, а их максимальная протяженность не должна превышать 150 метров. ПОМНИТЕ! Припаркованные вне установленных мест автомобили в случае пожара могут послужить причиной гибели людей!
КТОСы Омска
САО ТОС «БОЛЬШИЕ ПОЛЯ»
«Требования к проходам, проездам и подъездам к многоквартирным жилым домам для пожарной техники»
Комитет ТОС «Большие Поля» информирует жителей о требованиях к проходам, проездам и подъездам к многоквартирным жилым домам для пожарной техники.
Убедительная просьба к автовладельцам – не оставлять автомобили на подъездных дорогах, внутри дворовых проездах, так как припаркованный автотранспорт препятствует проезду и работе специальной пожарной техники в случае пожара. Согласно пункту 1 ст. 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ) для зданий и сооружений должно быть обеспеченно устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. Требование о содержании в исправном состоянии в любое время года дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам изложено в пункте 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.
Требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности подъезд пожарных автомобилей с двух продольных сторон должен быть обеспечен к многоквартирным жилым домам высотой 28 и более метров (10 и более этажей). Только с одной стороны подъезд пожарных автомобилей может быть обеспечен в случаях:
- меньшей высоты, чем указано выше;
- двусторонней ориентации квартир;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты должна составлять не менее:
- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров,
При этом, в общую ширину противопожарного проезда, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения следует принимать для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров, для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. При устройстве тупиковых проездов, они должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 16 x 16 метров, а их максимальная протяженность не должна превышать 150 метров.
ПОМНИТЕ! Припаркованные вне установленных мест автомобили в случае пожара могут послужить причиной гибели людей!