Газобетон – давно уже не новый для рынка материал, но общая культура проектирования и строительства еще далеки от совершенства. Часто мы видим, как ошибочные решения застройщиков приводят к дискредитации материала или к нерациональной трате ресурсов.
Часть ошибок при строительстве связана с нарушением технологической последовательности рабочего процесса. производства. Рассмотрим порядок монтажа профильных U-блоков. Они предназначены для устройства скрытых монолитных элементов в толще кладки. Такие элементы бывают востребованы для изготовления прочных перемычек в кладке из газобетонных блоков, создания стационарной опалубки и поясов усиления для стропильной системы, балок и несущих столбов.
Самое распространенное применение U-блоков – несъемная опалубка для перемычек, перекрывающих большие, больше 1,5 м, проемы в кладке. Проемы небольшой ширины могут быть перекрыты без использования перемычек.
Кладка из газобетонных блоков позволяет без дополнительного усиления может перекрывать проемы шириной до 1,5 м. Такие перемычки называются рядовыми или клинчатыми. Поскольку высота блока составляет 250 мм, даже перемычка из блоков, уложенных плашмя, но склеенная кладочным клеем, защемляется и образует расклиненную плоскую арку. Порядок устройства таких перемычек прост. По верхней отметке проема выставляется временная монтажная опалубка (например, доски с подпорками) и по поверхности опалубки укладываются блоки с тщательной проклейкой вертикальных швов.
Когда высота кладки над проемом достигает трех рядов блоков, а клей набирает прочность (через неделю после установки блоков), подпорки из-под досок можно вынимать, а сами доски удалять. Рядовые и клинчатые перемычки были самым распространенным способом перекрытия проемов вплоть до конца 1960-х годов. Потом им на смену пришли железобетонные брусковые перемычки – они позволяли обходиться без временной опалубки и подпорок, позволяли нагружать кладку сразу и не ждать набора прочности раствором.
Сейчас, когда индивидуальное строительство ведется силами небольших бригад, без использования грузоподъемной техники, рядовые перемычки становятся опять актуальными.
Второе по распространенности применение U-блоков – устройство опорных распределительных подушек под плиты или балки перекрытия. Часто такие подушки не нужны по расчету, однако их все равно применяют, страхуясь от монтажных ошибок. С такой же страховочной целью обычно выполняют и пояс усиления повышенной жесткости под мауэрлат (лежень), служащий основанием для стропильной системы. Мауэрлат можно закреплять непосредственно к газобетонной кладке, но чаще под ним все-таки выполняют железобетонный пояс – для более надежной анкеровки к кладке. И подушки, и пояса выполняют, как правило, в полости U-блоков. Значительно реже U-блоки используют в качестве несъемной опалубки колонн. Такие скрытые в кладке колонны в несейсмических районах строительства бывают нужны вокруг гаражных ворот или больших остекленных стен, которые стали модными в современном интерьере.
Опорная поверхность U-блока на стену должна быть не менее 20 см, охватывая всю ширину изделий, в том числе застывший бетон с арматурой. При перекрытии пролетов шириной больше 2 м глубину опирания увеличивают до 25 см для предотвращения разрушения опорной подушки.
При устройстве перемычек любой длины на ровной и – обязательно – устойчивой поверхности на земле формируют балку из U-блоков, склеивая вертикальные стыки клеем. Торцы балок закрывают временной опалубкой (обычными блоками, к примеру, в полиэтиленовой пленке). В полость пристыкованных профильных блоков устанавливают каркас из арматуры и заполняют полость бетоном, полностью закрывая арматуру.
Затем раствор уплотняют вибрированием, но лучше для бетонирования применять самоуплотняющиеся мелкозернистые бетоны, производимые из сухих смесей. После уплотнения поверхность бетона следует выровнять в уровень с верхней гранью кладки.
После достижения необходимой твердости бетона вес и длина перемычки могут потребовать привлечения грузоподъемной техники для монтажа готовой балки в газобетонной рубашке.
Можно установить балку и сразу по месту кладки с применением временной монтажной опалубки из дерева или металлических профилей над нужным проемом. Порядок работ аналогичен вышеописанному, а после отвердевания бетона опалубка демонтируется.
Мастеровой
Строительство из газобетона
Газобетон – давно уже не новый для рынка материал, но общая культура проектирования и строительства еще далеки от совершенства. Часто мы видим, как ошибочные решения застройщиков приводят к дискредитации материала или к нерациональной трате ресурсов.
Самое распространенное применение U-блоков – несъемная опалубка для перемычек, перекрывающих большие, больше 1,5 м, проемы в кладке. Проемы небольшой ширины могут быть перекрыты без использования перемычек.
Когда высота кладки над проемом достигает трех рядов блоков, а клей набирает прочность (через неделю после установки блоков), подпорки из-под досок можно вынимать, а сами доски удалять. Рядовые и клинчатые перемычки были самым распространенным способом перекрытия проемов вплоть до конца 1960-х годов. Потом им на смену пришли железобетонные брусковые перемычки – они позволяли обходиться без временной опалубки и подпорок, позволяли нагружать кладку сразу и не ждать набора прочности раствором.
Сейчас, когда индивидуальное строительство ведется силами небольших бригад, без использования грузоподъемной техники, рядовые перемычки становятся опять актуальными.
Опорная поверхность U-блока на стену должна быть не менее 20 см, охватывая всю ширину изделий, в том числе застывший бетон с арматурой. При перекрытии пролетов шириной больше 2 м глубину опирания увеличивают до 25 см для предотвращения разрушения опорной подушки.
При устройстве перемычек любой длины на ровной и – обязательно – устойчивой поверхности на земле формируют балку из U-блоков, склеивая вертикальные стыки клеем. Торцы балок закрывают временной опалубкой (обычными блоками, к примеру, в полиэтиленовой пленке). В полость пристыкованных профильных блоков устанавливают каркас из арматуры и заполняют полость бетоном, полностью закрывая арматуру.
Можно установить балку и сразу по месту кладки с применением временной монтажной опалубки из дерева или металлических профилей над нужным проемом. Порядок работ аналогичен вышеописанному, а после отвердевания бетона опалубка демонтируется.