Заземление: как измерить, сколько должно быть Ом и что такое "сопротивление заземления"
Задача заземляющего устройства, то есть вкопанных в землю металлических электродов – обеспечить перетекание тока утечки через толщу земли обратно к источнику – на подстанцию с трансформатором. То, насколько хорошо это получается, называется «сопротивление растеканию» - чем оно меньше, тем лучше.
Это не обычное сопротивление, как, например, сопротивление ТЭНа, которое можно померить обычным мультиметром – речь о токе, который расходится во все стороны в трёх измерениях через достаточно большое сопротивление грунта.
Чтобы измерить такое сопротивление, нужен специальный прибор – он должен:
🔅 выдавать достаточно высокое напряжение, чтобы «пробить» высокое сопротивление земляной толщи; 🔅 иметь несколько электродов с длинными проводами, чтобы погрешность измерения была как можно меньше.
Само-собой, обычный мультиметр, если вы попробуете измерить им сопротивление земли, либо не покажет ничего, либо выдаст случайную цифру.
💡 Как измерить сопротивление земли
Самое главное – у вас должен быть прибор – измеритель сопротивления заземления. Он достаточно дорогой (от 15 тысяч рублей), поэтому на одно-два измерения можно взять его взаймы или в аренду. Дальше порядок действий такой:
🔅присоедините к клемме заземления (на улице) нужный зажим прибора; 🔅размотайте провода от дополнительных электродов и воткните их на расстоянии в пять раз больше максимального расстояния между электродами заземления (первый электрод) и на половине этого расстояния (второй электрод); 🔅включите прибор и запишите его показания.
Как видите, всё достаточно просто.
👉 Сколько Ом должно быть?
По ПУЭ и ГОСТу на заземление (см. ниже), сопротивление повторного заземления должно равняться 30 Ом или меньше.
Иногда в интернете можно встретить ошибочные цифры в 4 Ома или 60 Ом – это неверно. 4 Ом это сопротивление заземления для подстанции, а 60 Ом – для напряжения 220/127 Вольт, которое в наши дни почти не встречается.
Мастеровой
Заземление: как измерить, сколько должно быть Ом и что такое "сопротивление заземления"
Задача заземляющего устройства, то есть вкопанных в землю металлических электродов – обеспечить перетекание тока утечки через толщу земли обратно к источнику – на подстанцию с трансформатором. То, насколько хорошо это получается, называется «сопротивление растеканию» - чем оно меньше, тем лучше.
Чтобы измерить такое сопротивление, нужен специальный прибор – он должен:
🔅 выдавать достаточно высокое напряжение, чтобы «пробить» высокое сопротивление земляной толщи;
🔅 иметь несколько электродов с длинными проводами, чтобы погрешность измерения была как можно меньше.
Само-собой, обычный мультиметр, если вы попробуете измерить им сопротивление земли, либо не покажет ничего, либо выдаст случайную цифру.
💡 Как измерить сопротивление земли
🔅присоедините к клемме заземления (на улице) нужный зажим прибора;
🔅размотайте провода от дополнительных электродов и воткните их на расстоянии в пять раз больше максимального расстояния между электродами заземления (первый электрод) и на половине этого расстояния (второй электрод);
🔅включите прибор и запишите его показания.
Как видите, всё достаточно просто.
👉 Сколько Ом должно быть?
По ПУЭ и ГОСТу на заземление (см. ниже), сопротивление повторного заземления должно равняться 30 Ом или меньше.