Комментарии
- 11 фев 21:59Роман Сивковэто должно делаться на производстве на спец стенде работниками цеха а не но монтаже!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- 11 фев 22:01Роман Сивкова скажи какая разница в диагональх должна быть?
- 15 фев 07:08ВЛАДИМИР ФОМИНМожно расклинить,но только створка должна быть закрытой.и штампики должны быть сняты все .
- 18 фев 17:23Виктор ДуйбановС/пакет уже в рамном цехе при сборке в обязательном порядке должен быть расклинен подобным образом, с обязательным соблюдением одинакового зазора по всему периметру. Если же это не так, то грош цена такому производству. А в данном случае, скорее всему виной особенности конструкции. Видео, что рама вся состоит из импостов. То есть, недостаточно жесткая конструкция. И поэтому регулировать следует только шарнирными винтами. Либо раму выравнивать. А посредством сдвига пакета в ту или иную сторону регулировать, это крайне неправильно. Нарушена симметрия по периметру. И в дальнейшем при эксплуатации постоянно будет требоваться регулирование. Она в любом случае, конечно, нужна будет в дальнейшем, но при таком монтаже гораздо чаще.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Мастеровой
Как расклинить окно.
Когда это нужно