Комментарии
- 6 ноя 2018 23:05Энергосбережение в отопленииА на 20А даже не рассматриваем? Да и вся статья далека от правильного подбора автоматических выключателей.
- 7 ноя 2018 00:15Лариса Циноева
- 7 ноя 2018 00:25Лариса Морозова
- 7 ноя 2018 02:49Денис ШаровВсё это здорово, но есть один очень существенный нюанс- это площадь поперечного сечения питающей и отходящей линии...
- 7 ноя 2018 05:36Владимир Федотов
- АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР ответил Энергосбережению в отопленииКомментарий удалён.
- 7 ноя 2018 06:26Петр Тарасенко
- 7 ноя 2018 06:42Леонид Георгиевич
- 7 ноя 2018 17:41Д С
- 9 ноя 2018 22:34Валерий Коромыслов
- 12 ноя 2018 10:03Турдали муталов
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Мастеровой
В каком случае устанавливать автомат на 16 А, а в каком на 25 А
Монтаж электрической проводки при строительстве дома, как и при ремонте квартиры является одним из главных этапов всех работ в целом. И уверен, что многие задумывались и искали информацию выбора автомата. Под выбор обычно два варианта: 16 А и 25 А. Давайте рассмотрим, как же без проблем сделать правильный выбор.
Начнем с цифр
Цифр существует не мало: 10, 16, 25, 40, 50 и более. Это цифра означает номинальный ток - это максимальный ток (в Амперах), при котором автомат может работать длительное время без отключения при температуре до + 30 град. При превышении температуры эта цифра снижается, но об этом поговорим в другой статье.
Если вы не знаете, то у каждого устройства есть пусковой ток, ток который нужен для запуска устройства. Например, телевизор имеет пусковой ток примерно как номинальный, но вот например холодильник или стиральная машина имеют пусковые токи выше в 3-5 раз номинала. Время длительности этого тока для разных приборов свое (от 0,05 сек до 3 сек примерно).
Так вот, берем стиральную машину мощность 800 Вт, номинальный ток которой будет около 4-5 А, а пусковой уже 15-20 А, то по логике автомат на 16А просто выключится, хотя при номинальном токе на этом автомате могут работать и стиралка и холодильник и телевизор.
И чтобы автомат каждый раз не выключался при повышении тока сети из-за пусковых токах он имеет свойство, которое позволяет ему выдерживать пусковые токи некоторое время. Так вот во сколько раз должен ток превысить номинальный ток как раз характеризуют буква.
Теперь о букве.
Букв существует несколько: "В", "С", "D", "K", "Z", но самые часто используемые "В", "С", "D".
В - размыкание при превышении тока в 3-5 раз.
С - в 5- 10 раз.
D - в 10-20 раз.
Так же есть еще цифра, как предельно допустимый ток ( ток короткого замыкания). Такой ток может достигать несколько тысяч ампер. Автомат, что на фото ниже имеет цифру 4500А, это значит что если он отключится при КЗ(коротком замыкании), ток которого будет 4000А, автомат после этого по-прежнему будет рабочим.
Что касается цифры, то смело можете брать категорию "С". Она подходит и для бытовых прибором и для тех же розеток. Что же касается цифры - 16 А или 25 А, то тут все просто.
Для небольшой квартиры (1-2 комнаты) отлично подойдет 16 А, так как номинальные токи бытовых приборов, которые работаю чаще всего( телевизор, холодильник, стиральная машина, лампы накаливания) будут укладываться в эти 16 Ампер.
Но если у вас квартира более 2-3 комнат и кучу различных бытовых приборов (электрические чайники, электроплита, микроволновка, тостер, и т. д.) то тогда лучше выбрать конечно же 25 А.
Для частного дома в принципе выбор ничем не отличается - отлично подойдет такая схема:
Входной автомат - 25 А или даже 40А (если есть, например приборы с электродвигателем на 3-4 кВт и кучу всякой бытовухи и у вас дом более 1 этажа. Но как правило в очень большие дома, которые напичканы электроникой могут быть установлены и 40А, 63А и даже выше номиналом автоматы.
А на группы такие как кухня, стиральная машина, гараж сарай и т. п отлично подойдет 16 А или 25А в зависимости от мощности.
Для выбора используйте расчет мощность прибора (Вт) делите на напряжение сети (220 В) и получите ток вашего подключаемого устройства. A = P/U (можете суммировать ток всех приборов, которые возможно будут работать в одно время, например лампочки, телевизор, холодильник, стиралка)
Но так как это немного грубый расчет ( например, напряжение может упасть до 180 В, соответственно ток будет выше) поэтому лучше брать небольшой запас - если вы посчитали, что ток ваших приборов будет 15-16 А, то лучше выбрать тогда автомат на 25А.
#электричество