Классы автоматических выключателей.

Что это такое? Какой лучше выбрать для квартиры?
Автоматическими выключателями отвечают за защиту электроцепи от повреждений, связанных с воздействием на нее тока большой величины. Проще говоря они защищают электропроводку от перегрева и возгорания. У каждого автомата указан номинальный ток защиты: обычно это выглядит как надпись C20, B16, C10 и т.д. Но что означает буква перед обозначением номинала? Она как раз означает тип ( или класс) автомата, его время токовую характеристику.
Дело в том, что защита автомата от перегрузки сети состоит из двух компонентов:
1.Электромагнитный расцепитель — срабатывает при резком скачке тока, например, при коротком замыкании. Время отключения в таком случае меньше секунды.
2.Тепловой расцепитель — биметаллическая пластина, которая нагревается от проходящего через нее тока и расцепляет сеть при перегреве. Время срабатывания от секунды до часа, в зависимости от тока перегрузки. Важно! Тепловой расцепитель вообще никогда не сработает, если ток превышен менее чем на 1.13 от номинала автомата.
Класс автомата определяет зависимость времени срабатывания только электромагнитного расцепителя при превышении номинального тока:
- Класс B. Ток срабатывания электромагнитного расцепителя 3-5 номинальных.
- Класс C. Ток срабатывания электромагнитного расцепителя 5-10 номинальных.
Подведем итоги. Класс автомата определяет время, за которое он сработает при резкой перегрузке сети. Поэтому в квартирах лучше использовать автоматы класса B на все розетки и освещение, а автоматы класса C в качестве вводных или групповых автоматов. Тогда при срабатывании защиты отключится от сети только линия-виновник, а не вся квартира. Это называется "селективность защитных автоматов".

Классы автоматических выключателей. - 981481759309

Комментарии

  • 31 дек 2024 09:11
    Зачем вы обманываете людей. Автоматы надо подбирать комплексно . Еще на стадия проэктирования. Недавно как на прошлой неделе имело место быть такая оказия. Начитавшихся таких вот "советов" человек поставил на освешение комнат автомат В10. светильников светодиодных 14 штук получилось. Рабочий ток в пределах 6А. Вроде все в норме. А про пусковой ток, конечно, забыли. Или вы всерьез думаете, что пусковые токи только у асинхронных движках? и никто , конечно, datasheet на блоки питания не читал . А там написанно что пусковой ток бп примерно 60 А и на автомат 10В , и даже 10С сажать не более 10 блоков питания. В итоге при включении света выбивает автомат. Его немного подергаешь, видимо пока кондесаторы заряжаются, и начинает все работать стабильно. Ксати вопрос на который я пока не нашел ответ.Может кто поможет . Пусковые токи складываются при паралельном подключении блоков питания? А "селективность защитных автоматов" достигается другим путем.Если у вас автоматы в доме на 6кА , а энергоснабжающая организация на столбе поставила самый дешевый автомат на 4,5 кА , вы так и будете бегать к столбу включать автомат при кз. потому что КЗ самая частая неисправность в быту. Утечка и КЗ.
  • 31 дек 2024 09:55
    Надо было шт 3 по10.по комнатам разбить.или при замыкании в одной,везде темно?
  • 31 дек 2024 10:32
    слева бренд справа хз
  • 31 дек 2024 13:13
    Желательно чтоб всё соответствовало...сечение провода, автомат запланированной нагрузке и при кз или при перегрузке провода сработал автомат в вашей цепи а не в подъезде или же на подстанции во дворе!....
  • 1 янв 17:16
    Что это за брожение умов? Как счетчик, автоматы и кабель подводки к дому ставит энергосбыт бесплатно. Только можно у их попросить поставить тот какой вам хочется но если он согласится.
  • 1 янв 17:25
    Вообще ничего.кабель,счётчик и автоматы за свой счёт.и ящик с опорой.в принудительном порядке.только новое жильё купили,через месяц сюрприз.
  • 1 янв 17:33
    Это ужас!!! Это где такое безобразие? У нас все что дома то за свой счет там лампочки розетки выключатели итд. А ящик с электросчетчиком (у меня за дорогой) электросети обслуживают.
  • 1 янв 18:00
    На соседних улицах меняли.бесплатно.пульты выдали.а наша не попала.наверное у нас нет недостачи..одни пенсионеры.они не умеют воровать.
  • 2 янв 20:14
    Ну да если он согласится 🤣